同社には4種類の常圧タンクがあり、メタノールは2万台/基、エタノールは5千台/基、酢酸は1万台/基、酢酸エチルは5千台/基です。エタノールと酢酸、酢酸エチルの貯蔵タンクの上部には呼吸用のマンホールがあるが、メタノールには設置されていない。 建設初期には触れる機会がなかったため(2008年に設計、2011年に稼働)、今になって完成資料や現場のタンクを見て初めて違いに気づいた。 設計基準を確認してください:GB50341-2003/SH3046-1992。皆様、ご質問があればお答えいただけますと幸いです。ありがとうございます
Reply #22020-01-14
投稿者さん、お宅のメタノールタンクは常圧ですか?呼吸弁や消火器は備え付けられていますか?窒素シールもありますか?
Reply #32020-01-14
API520の要求に従って排出用マンホールを設置し、圧力タンクには安全弁+破壊板を、常圧タンクには呼吸弁+排出用マンホールを設置する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.