熱膨張により設置される液体配管用の安全弁について

2019-05-20View Original

Thread Content

液体配管において、安全弁の設置を検討する際、皆さんは何を基準に設置しているのでしょうか?プロジェクトの実施にあたり、これまでは制御バルブ間の設置を検討してきましたが、手動バルブについては考慮していませんでした。すべての手動バルブ間にも安全弁を設置すべきかどうか知りたいです
Reply #22019-05-20
すべての手動バルブの間に安全弁を設置するか?こんなことをするのは見たことがないし、必要ないように思う。制御弁の間に設置?あなた方の配管間には、他にも複数の制御バルブがありますか?やはり工程の観点から安全弁を設置する必要があるかどうかを見て、必要だと思われる場所に設置します。
Reply #32019-05-20
HG-T 20570.2-95「安全弁の設置と選定」
Reply #42019-05-20
規格HG/T 20570.2-1995の条文5.0.2.8についての理解が誤っており、過度に解釈してしまった。確かに考慮する必要はない。API 521の規定4.4.12.4を満たせばよい。
Reply #52019-06-20
液窒液化ガスなどの遮断弁の場合、気化による過圧を防ぐために安全弁の設置が必要であり、20570の安全弁の部分をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.