火力発電所の配管断熱に関する問題

2019-05-23View Original

Thread Content

火力発電所の配管を調べてみると、媒体が高温であれ常温水であれ、すべて断熱処理が施されていた。常温の配管の中には電気ヒーターが取り付けられているものもあり、なぜこれほどまでに断熱処理をする必要があるのか、少し理解しがたい
Reply #22019-05-23
たぶん、熱から守り保温するためで、60度を超えると熱対策と保温処理が必要になるのでしょう。
Reply #32019-05-23
常温の水道管も作ったけど、それはやけど防止って呼ばないよね
Reply #42019-05-24
個人的な意見:冬場に突然操業を停止するなど、極端な状況が生じないようにする必要があります。配管内の常温の水は凍結しやすいため、断熱処理を施せば緩和できます。また、加熱機能があれば凍結が発生しても問題を解決できます。欠点として、投資コストが高い
Reply #52019-05-24
一部の化学工場では、常温水道でさえ断熱処理がされていないようだ
Reply #62019-05-24
普通のものはないよ。重要なのは、この装置にお金をかける気があるかどうかだ
Reply #72019-05-24
DL/T 5072-2007「火力発電所の配管断熱塗料設計規程」によると、表面温度が50℃を超える配管や機器で、熱損失を低減する必要があるものは、凍結や結露を防ぐか、媒体の凝結を遅らせる措置が必要である。また、製造工程において表面温度が60℃を超え、他の方法では人の火傷を防ぐことができない場合も、断熱処理が必要である

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.