ガスを2℃程度まで冷却するには、どのような熱交換器と冷媒が適しているでしょうか?

2019-05-24View Original

Thread Content

ガスを2℃程度まで冷却するには、どのような熱交換器と冷媒が適しているでしょうか?
Reply #22019-05-24
それは、どのような冷却媒体を使うか、そしてその冷却媒体の流量がどれくらいかによります
Reply #32019-05-24
空気流量10m3/h 圧力2000paz
Reply #42019-05-24
冷却剤として冷凍水またはエチレングリコール水溶液を使用する。熱交換器なら管式で十分ですよ、特別なものはありません。
Reply #52019-05-24
空気の流量は10m3/h、圧力は2000paz。なぜこんな変わった媒体を選んだのか。流量・温度・圧力の組み合わせを変えることはできないのか?特別なタイプのエアコンなら解決できそうだ
Reply #62019-05-24
必ず空気でなければならないのか?窒素でいいですか?液体窒素で気化させることも検討できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.