窒素流量計算

2019-05-27View Original

Thread Content

窒素ガス配管の圧力は0.5MPaで、現在ある装置に圧力を供給している(操作圧力は0.2MPa)。管の直径はDN50、長さは100mです。この配管を通過できる窒素ガスの最大流量を計算できますか?
Reply #22019-05-27
ベルヌーイの方程式を使って計算してみることは考えられないでしょうか
Reply #32019-05-27
『化学工学の原理』という本を読んでみることをお勧めします。そうしないと、まだ多くの条件が欠けています。例えば、管の材質、エルボー、バルブ、および抵抗係数に関するデータなどです。流速の選定。
Reply #42019-05-31
計算はできないが、実際には窒素ガスの配管網の供給能力も考慮しなければならず、さらに圧力が上がるにつれて流量は必然的に減少するため、この流量の計算には実質的な意味はない
Reply #52019-05-31
最大流量に対応するのは最小圧損0.3MPaで、最小圧損とは調節弁を全開した状態ですが、同時に配管内の流速も考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.