Thread Content
この投稿は、2019年5月30日17時25分にフォウ・レイドによって最終的に編集されました。「スチームの蒸発を理解し、排水弁に関する誤解を払拭しよう」長年にわたり、多くのスチーム利用者は、スチーム装置の排水弁からはスチームが漏れ出してはいけないと誤解してきました。スチームが漏れない排水弁こそが良い排水弁だと考え、スチームが漏れる場合はその排水弁に不具合があると見なされていました。このような誤解により、ユーザーは蒸気機器を使用した後に誤って低温度用の撥水機器を選択してしまい、機器の生産効率が著しく低下するだけでなく、水槌などの悪影響も引き起こされます。これは主に、彼らが蒸発過程を理解しておらず、二次蒸気と漏れた蒸気の違いも分かっていないためです。 最近、顧客からの問い合わせを通じて、上記の問題が依然として一般的であることが判明しました。このことを踏まえ、フレッドがまず蒸気システムのフラッシュ現象について皆様にご説明します。 スチームトラップ蒸気(二次蒸気)とは何か? 高温高圧の凝縮水が低圧領域に放出されると、凝縮水のエネルギー(熱量)の一部が放出され、その結果一部の凝縮水が気化して二次蒸気が発生し、残った凝縮水の温度は飽和温度まで下がります。この現象がフラッシュ蒸発であり、生成される蒸気がフラッシュ蒸気または二次蒸気です。装置内の高温高圧の凝縮水を排出すると、大量のフラッシュ蒸気が発生します。 スパーク蒸気の発生は正常な現象です。高温の凝縮水が高圧領域から低圧領域に入るとき、低圧領域の飽和温度が高圧領域にあるときの凝縮水の温度よりも低い場合、必ず二次蒸気が発生します。例えば、装置の排気側の除水弁の前での凝縮水の圧力は2barg/133.4℃ですが、この凝縮水を屋外に排出する際、屋外の圧力は0barg/100℃となるため、約6.3%の凝縮水が二次蒸気に変わってしまいます。スパッタ蒸気の発生は避けられないものであり、正常な現象であり、エネルギー保存則と質量保存則に合致している。 蒸発量はどのような要因と関係しているのか? 蒸発が起こるための前提は、圧力差+温度差です。圧力差とは、凝縮水の前後の圧力変化のことです;温度差とは、低圧域における飽和温度が、高圧域にある凝縮水の温度よりも低いことを指し、つまり凝縮水の温度が、その圧力下での沸点である低圧域における飽和温度よりも高いということです。飽和凝縮水において、凝縮水の圧力変化が大きくなるほど、フラッシュ蒸気の割合は高くなる;凝縮水の流量が大きくなるほど、フラッシュ蒸気の流量も大きくなる。 スチームの発生が持つ意義 実際、スチームが発生するかどうか、そしてその量は、ドレンの状態を示す重要な指標となります。撥水装置の出口で凝縮水を排出する際にスパーク蒸気が発生しない、または少量しか発生しない場合、それは通常、蒸気使用装置の内部に水が溜まっていることを意味します(冷却部や過長な排水管を除く)。また、装置内に水がたまると、加熱効率や生産効率が必然的に低下し、さらに水撃や装置の局部的な変形を引き起こしやすくなり、結果として装置の寿命が短くなってしまいます。したがって、スパーク蒸気を通じて装置のドレン状態や動作状態を判断することができる。 スパーク蒸気はどう処理するか? 以上のことから、スチームの発生は正常な現象であり、蒸気を利用する工業生産プロセスにおいて広く見られる。蒸発を防ぐために、装置の効率を犠牲にしてはならない。正しい方法は、装置が効率的に稼働することを保証しつつ、蒸発蒸気を効果的に回収・再利用し、生産性の向上と省エネルギーを実現することです。 蒸気システムのドレンにおいて、蒸気が出るからといって必ずしも漏れているわけではなく、時には蒸気が出ない方が問題なのです!スチーム化を理解し、真実を明らかにすることは、問題解決や品質向上・効率化、省エネ・排出削減の鍵である。 (本文は「孚雷德蒸汽節能」微信公式アカウントより抜粋)
学びました、共有してくれてありがとう!これまでの誤解を正しました!
その通りです!!ドレンバルブはその構造上の問題から、内部にはフロート式や逆吊りタンク式など、可動部品が多く存在します。ドレンバルブを頻繁に作動させるとシール面が摩耗し、時間が経つにつれてシールが不完全になり、新鮮な蒸気が漏れ出す問題が必ず発生します。もう一つは、国内のドレンバルブの業界基準です。合格品の新鮮な蒸気の漏れ率は≤3%であり、これにより、新しいドレンバルブでも漏れ率が約3%に達することがわかります。一方、輸入ブランドのドレンバルブでは漏れ率を約1%に抑えることができます。時間が経つと、シール面の摩耗に伴い漏れ量も徐々に増えていきます。スロットルバルブの排水過程における漏気問題は避けられない。これにより、蒸気を使用する企業における蒸気の省エネが求められ、どのようにして蒸気を十分に活用するかが問われているスチームをどのように回収利用するか?煙台億通達蒸気節エネ設備有限公司は、蒸気の余熱システムを最適化して省エネを実現するトップクラスのサービス業者です。ドレンバルブから漏れ出る新鮮な蒸気や、凝縮水が発生させる二次的な蒸気もすべて回収し、再び加圧・加熱して、再利用可能な蒸気として各装置に供給します。また、当社の装置を使用すれば、ユーザーの装置でドレンバルブを使わなくても済み、その結果、熱交換効率が向上し、生産効率や製品品質も高まります。蒸気分野だけでの省エネによって、顧客のコストは約10~25%削減できます。企業に自前のボイラーがある場合、高温の凝縮水を完全に密閉してボイラーに給水することができ、給水温度は130度まで上げられます。これにより、ボイラー給水の軟化処理や脱酸処理などのコストを節約できます。同時に、ボイラーの補水に必要な110度(常温水130度-20度)の水温差による燃料費も節約できます。省エネの価値は非常に大きい。当社は設立から10年以上が経ち、蒸気の余熱回収利用に特化して事業を展開しております。サービス対象の業界は石油化学、バイオ医薬、食品飲料、精密化学など多岐にわたり、全国に700社以上の顧客がいらっしゃいます。同社は2件の**発明特許、複数の実用新案特許、意匠特許、ソフトウェア著作権特許などを取得しており、ハイテク企業として認定されるとともに、煙台市の中小規模科学技術型イノベーション企業などの栄誉称号も授与されています。蒸気の余熱を利用した省エネについて知りたい方は、私までご連絡ください。また、投稿者様による知識の共有に感謝します。
フレッドは皆さんと技術的な交流をしたいだけで、私たちの記事を利用して露骨に広告を出す人がいることを望んでいません!一日中排水弁を非難する人も嫌いだ!どんな製品にも品質の良し悪しがあります。市場に品質の低い排水弁があるからといって、何年も前に使われていた、時代遅れで装置内に水が溜まる原因となるタンク式の排水方法に逆戻りするわけにはいきませんよね?二次蒸気の有効活用、圧力上昇、凝縮水の回収利用など、蒸気システムの省エネ分野におけるあらゆる知識、技術、経験は私たちが十分に習得しており、15年間の業界経験も証明可能ですので、ここで詳しく説明する必要はありません!ここでは皆さんと技術について交流し、互いに学び合ってレベルアップしましょう!私たちの交流が広告に邪魔されないことを願っています!
ドレンバルブから出る蒸気や凝縮水は現在、そのまま雨水溝に排出されています。蒸気配管には一定間隔ごとにこのようなドレンバルブが設置されているのですが、どのようにして回収するのが良いでしょうか?
このシェアはいいですね、以前確かにこんな誤解がありました。しかし、排水弁の後ろでの凝縮水の回収は、確かに省エネ・省炭素の課題です!
通常、配管上のドレンバルブを利用して凝縮水を回収することはほとんどありません。なぜなら、配管内の凝縮水は主に配管自体の放熱によって生じるため、その量は比較的少ないからです。また、配管には通常50メートルごとに1つドレンバルブが設置されており、配置が散在しているため、回収用の配管を長く設置する必要があり、経済的ではありません。 一般的に回収されるのは熱交換装置から出る凝縮水で、量が多いです。同じエリア内の熱交換装置から回収することができ、回収後に減圧蒸発させるか、処理してボイラーで再利用するかは、具体的なニーズや状況によって決まります。