水冷式冷却器の冷却水使用量の計算方法

2019-05-31View Original

Thread Content

2.5kg/s、250℃の高温ケロシンを50℃まで下げるには、冷却器に必要な冷却水の量はどのように計算すればよいのでしょうか?
Reply #22019-05-31
熱収支もできなくなったのか?使用している灯油の比熱を調べれば、放熱量がわかります。そして、どれだけの冷却水の温度差を制御するかで、必要な水量が分かります。
Reply #32019-05-31
理論上はもちろん計算できますが、問題は実際の熱交換器には熱交換効率の問題があることです。また、どれだけの体積で設計し、どの程度の流量を使い、どれくらいの時間がかけば温度が下がるかも考慮しなければなりません。メーカー側の経験則のようなものはないか知りたいです。
Reply #42019-06-01
皆さんのおっしゃることは大体正しいです。熱流体のデータは揃っていますが、冷却水である冷流体のパラメータ、例えば流入水と流出水の温度なども必要です。しかし、このようにして得られる計算結果も粗いものであり、このデータが成り立つかどうかは熱交換器の設計次第です。化学工学における伝熱に関する資料を調べてみてください。
Reply #52019-06-01
まさにこの式で、どういうわけかあなたのδはこれほど優れているのです
Reply #62019-06-01
この式なんだが、なぜ君のδはこんなに優れているんだ?
Reply #72019-06-10
粗略なものだ…より精密で複雑な計算においては、いわゆる粗略な方程式から派生してくるのだ…まずは粗略な方法で計算し、その後、精密なプログラムやソフトウェアを使って相互に検証しよう…
Reply #82019-06-14
これは熱交換器を設計しようとしているのですか?それとも冷却水の量を別々に計算するか?
Reply #92019-06-15
まず理論計算によって冷却水の使用量を算出し、その後で熱交換器を設計するのです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.