低温流体熱交換における熱交換管の結氷防止方法

2019-06-07View Original

Thread Content

問題は題名の通りです。 例としては、エチレングリコール水溶液(ケーシング側で-10度から-30度)とLNG(チューブ側で-160度)の場合、熱交換の過程で流体が凍結しないように、適切な濃度のエチレングリコール水溶液を選択することができる。 しかし、熱交換管の外表面では、どうすれば効果的に凍結を防ぐことができるのでしょうか? ありがとう!
Reply #22019-06-07
ケースの表面は、断熱綿(発泡板、グラスウールなど)などの断熱材で覆えばよいです。最も外側の部分は、亜鉛板を使って防水ケースにすることもできますし、ガラス繊維布で覆って塗装を施せば防水にもなります。
Reply #32019-06-07
もしかしたら、はっきり言えていないかもしれません。 つまり、LNGの温度が非常に低いため、比較的凝固点が高いエチレングリコール水溶液と熱交換する際に、どうすればその水溶液が凍結するのを防げるか、ということです。エチレングリコール水溶液はケーシング流路を流れ、主に熱交換管の外壁にエチレングリコール水溶液が凍結する。
Reply #42019-06-11
私が知っている方法では、ケーシング側に気泡を送り込むことで、凍結を防げるようです。
Reply #52019-06-13
流量制御により、氷点よりもわずかに高い温度で安全な余裕を持たせています。内部には一定の流速が必要で、接触時の温度が急激に下がるのを防ぐためです。(管壁)
Reply #62019-06-14
もう答えたでしょう、凍結を避けるために適切な濃度を選んだんですよね。氷点以下でなければ凍結しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.