HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

工場や装置に関する議論

2019-06-27View Original

Thread Content

例:製造工場(丁種)で、内部に鋼製のプラットフォームを設置して生産を行う場合、そのプラットフォームには面積の要件や、本体建屋の構造に関する要件が求められる
Reply #22019-06-27
これはブロックを積むようなもので、必要に応じて組み立てられます。操作や点検、消防用通路に支障が出ない限り、自由に配置して構いません。同じ生産ユニットに行って参考にするのが最善です。さらに進めるなら、設計対象のプロジェクト仕様で求められている各種基準を直接お尋ねください。あなたの質問はあまりにも曖昧で、模倣的な説明しかできません;P
Reply #32019-06-27
工業用建物の消防設備設置に必ず確認すべきこと 消防設備が基準を満たしているかどうかは、地元の消防局の承認が必要となるため、まず設計を行い、その後消防局に提出して審査を受けるべきです。審査を通過した設計と最終的な工事によってのみ、検収報告書を取得できる。設計段階において、工場の防火設備は主に以下の基準を満たす必要があります:建築物の防火規定(GBJ16-87)(改訂版)。注意:既存の工場の改修案では、防火間隔や消防用道路などの固定式消防設備が、現行の規定要求を満たせない可能性があるため、事前に消防局と具体的な解決策について協議し、対応すべき事項は必ず前もって準備しておく必要があります。その他の具体的な案は、規格の要求に従ってまず設計を行い、その後消防局で審査を受ければよい。その際は、消防局の意見をよく聞く必要がある。設置する場合は、専門の消防会社に依頼することができます。具体的な要件や大まかな設計案をしっかり把握しておけば問題ありません。  技術的な面では、独立した消火用水槽や室内用消火栓を設計するか、自動スプリンクラーシステムを設置するかどうかについては、「建築物の防火設計規範」(GBJ16-87)(改訂版)の以下の具体的な条項、すなわち第8.3.3条を参照する必要がある。以下のいずれかの状況に該当する場合には、消火用水槽を設置しなければならない:
1. 生産や生活に必要な水量が最大となった時に、都市の給水管や取水管、または自然水源だけでは、屋内および屋外での消火に必要な水量を賄えない場合。
2. 都市の給水管が分岐型であるか、取水管が1本しかなく、かつ消火に必要な水量の合計が25L/Sを超える場合。  第8.4.1条 以下の建築物には、室内消火給水設備を設けなければならない:  1.工場、倉庫、高さが24mを超えない研究用建物(水と接触することで燃焼や爆発を引き起こす可能性のある物品が保管されているものを除く)。
第8.6.2条 室内消火栓は、以下の要件を満たさなければならない:  1.消火給水設備が設置されている建築物では、各階(可燃物がない設備室を除く)に消火栓を設置しなければならない。  2.室内消火栓の配置は、2本の水槍からの水柱が同時に建物内のどの場所にでも到達できるようにしなければならない。建築高さが24m以下で、かつ容積が5000m3以下の倉庫の場合、1本の水銃を使用して水柱を室内のどの場所にでも送ることができる。  スプリンクラーの充填水柱の長さは計算によって決定されるべきであり、一般的には7m未満であってはならない。しかし、甲種・乙種の工場、6階建て以上の民間建築物、4階建て以上の工場や倉庫内では、10m未満であってはならない。高層の工業建築物や高架倉庫内では、スプリンクラーの充填水柱の長さは13m以上でなければならない。3、室内の消火栓の出口における静水圧は80mの水柱を超えてはならず、もし80mの水柱を超える場合は、区分給水システムを採用しなければならない。消火栓の出口での出水圧力が50mの水柱を超える場合は、減圧装置を設置しなければならない。
4. 消防エレベーターの前室には、室内消火栓を設置しなければならない。
5. 室内消火栓は、容易に取り出せる明確な場所に設置しなければならない。栓口の地面からの高さは1.1mで、その出水方向は下方、または消火栓が設置されている壁面と90°の角度をなすようにすべきである。6、冷蔵庫の室内用消火栓は、常温水が流れる通路や階段室に設置すべきである。7、室内用消火栓の間隔は計算によって決定されるべきである。高層工業建築、高架倉庫

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.