例:製造工場(丁種)で、内部に鋼製のプラットフォームを設置して生産を行う場合、そのプラットフォームには面積の要件や、本体建屋の構造に関する要件が求められる1. 生産や生活に必要な水量が最大となった時に、都市の給水管や取水管、または自然水源だけでは、屋内および屋外での消火に必要な水量を賄えない場合。
2. 都市の給水管が分岐型であるか、取水管が1本しかなく、かつ消火に必要な水量の合計が25L/Sを超える場合。 第8.4.1条 以下の建築物には、室内消火給水設備を設けなければならない: 1.工場、倉庫、高さが24mを超えない研究用建物(水と接触することで燃焼や爆発を引き起こす可能性のある物品が保管されているものを除く)。
第8.6.2条 室内消火栓は、以下の要件を満たさなければならない: 1.消火給水設備が設置されている建築物では、各階(可燃物がない設備室を除く)に消火栓を設置しなければならない。 2.室内消火栓の配置は、2本の水槍からの水柱が同時に建物内のどの場所にでも到達できるようにしなければならない。建築高さが24m以下で、かつ容積が5000m3以下の倉庫の場合、1本の水銃を使用して水柱を室内のどの場所にでも送ることができる。 スプリンクラーの充填水柱の長さは計算によって決定されるべきであり、一般的には7m未満であってはならない。しかし、甲種・乙種の工場、6階建て以上の民間建築物、4階建て以上の工場や倉庫内では、10m未満であってはならない。高層の工業建築物や高架倉庫内では、スプリンクラーの充填水柱の長さは13m以上でなければならない。3、室内の消火栓の出口における静水圧は80mの水柱を超えてはならず、もし80mの水柱を超える場合は、区分給水システムを採用しなければならない。消火栓の出口での出水圧力が50mの水柱を超える場合は、減圧装置を設置しなければならない。
4. 消防エレベーターの前室には、室内消火栓を設置しなければならない。
5. 室内消火栓は、容易に取り出せる明確な場所に設置しなければならない。栓口の地面からの高さは1.1mで、その出水方向は下方、または消火栓が設置されている壁面と90°の角度をなすようにすべきである。6、冷蔵庫の室内用消火栓は、常温水が流れる通路や階段室に設置すべきである。7、室内用消火栓の間隔は計算によって決定されるべきである。高層工業建築、高架倉庫