給水配管の水圧試験前には埋戻しが必要である。なぜなら、水圧試験も強度試験も破壊的な試験であり、いずれも危険性が伴うからだ。主な作業は、まず土を戻して接合部を残し、水圧試験に合格した後、まだ埋めていない部分に土を戻すことです。圧水試験とは、掘削孔内で行われる浸透試験の一種であり、塞栓によって掘削孔を一定長さの孔区間に分離した後、その孔区間に一定の圧力で水を圧入し、その圧力下での圧入流量を測定する。単位の試験区間長さあたりのある力における圧入流量値によって、その孔区間の岩石の透水性を表し、岩体の浸透性を評価するための一般的な方法でもある。注意事項:圧力配管の水圧試験では、給水・暖房・ガスを含め、必ず管頂より500mm上まで土を盛る必要があります。補足情報:方法1、予備試験段階(1)管内の水圧をゆっくりと規定の試験圧力まで上げ、30分間その圧力を維持する。この間、圧力が下がった場合は水を注入して圧力を補うが、補充される圧力は試験圧力を超えてはならない;(2)配管の接続部や付属品などに漏れや損傷がないかを確認する;(3)漏水や損傷が見られた場合は、すぐに試験圧入を中止し、原因を調査して適切な対策を講じた後、再び試験圧入を行う。2、主要な試験段階では注水による加圧を停止し、15分間安定させる。15分後の圧力低下が許容される範囲内であれば、試験圧力を動作圧力まで上げて30分間一定に保ち、外観検査を行う。漏れが見られなければ、水圧試験は合格となる。
Reply #22019-07-14
まず下地を埋めて(溶接部を残して)から試験圧力をかける?以前は、圧力試験が終わってから一括して埋め戻していたと記憶しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.