『建築設計防火規範』GB 50016-2014(2018年版)の第3.1.2条において·····;以下のいずれかの条件に該当する場合は、火災危険性が比較的低い部分として扱うことができる。1、火災危険性が高い生産部分が、その階または防火区画の建築面積の5%未満を占めるか、または丁・戊類の工場における塗装工程が10%未満であり、火災が発生しても他の部分に拡大する恐れがない場合、または火災危険性が高い生産部分に有効な防火対策が講じられている場合; 第3.3.6条 工場内に中間倉庫を設置する場合は、次の規定に従わなければならない。1、甲種および乙種の中間倉庫は壁際に配置し、その貯蔵量は1日1夜分の需要量を超えてはならない; 私が規範的なこれらの内容を抜粋したのですが、いくつか疑問があります。今、皆さんの議論のために提案します。1、丙類倉庫があり、そこに甲類の中間倉庫を建設したいと考えています。この中間倉庫は1日分の量を収容できる規模ですが、私の場合、その中間倉庫の保管量は5%をはるかに超え、10%を超えてしまっています。この工場では連続生産が行われており、基本的に毎日1日分の量が存在するため、もちろん保管量も25m3という基準を大幅に上回っています。この丙類の製造工場の火災危険性を変えずに、この中間倉庫を建設してもよいのでしょうか?丙類の製造工場の火災分類を甲類に引き上げることはあるのでしょうか? 2、丙類の生産工場内にある甲類の中間倉庫も、この5%の規定を守る必要がありますか?守らなかった場合、根拠はあるのか? 3、この甲種中間倉庫の在庫量は、現在、1日分の量でしょうか。50kgでも1日分の量になり得ますし、5tでも1日分の量になり得ます。これはどう扱えばいいのでしょうか? 上記の問題について、皆様のご意見をお聞かせください。質問に答えて助けてください。
もうみんなフォーラムに来なくなったのか?私が投稿した内容を見てくれる大神はいない。
1. 5%を超えれば、高い危険性があるとみなし、工場や倉庫の火災分類を決定する。
2. 中間倉庫とはプロセス装置内にあるものを指し、倉庫内にあるものは中間倉庫ではなく単なる倉庫と呼ばれる。
3. 1日1夜分の量とは、装置エリア内の中間倉庫に保管できる量の基準であり、火災分類の決定には影響しない
1.工場や倉庫のオーナーは、まだ区別がついていないかもしれない;それらは違います; 2.確実に規格条文を遵守しなければならず、この規格はGBであり、GB/Tではない; 3. 第1種物質を1日24時間で5t使用するというのはどういう意味でしょうか。私の理解では、石油化学や大規模な化学プロジェクトの場合で、石油化学の規制に従うべきものだと思います。
1、よくわかりません。あなたはしばらく丙類倉庫と言い、またしばらく丙類工場と言いますが、もし倉庫なら絶対にダメです。倉庫は厳格な基準で判断されます。もし工場で条文の説明を見る場合、量に関する要求があります。 2、実行を確定する、3、この量はあなたの製造工程や使用量によって決まります。しかし、条文解釈を満たし、量的な要件も必要である
よくわからなくても大丈夫です。「建築基準法」のこの2つの条文を見てから、私の質問をご覧ください。
これほど多くの甲種物質を使っているのに、どうして丙種工場なのでしょうか?
「建規」には、具体的な甲類物質の量について制限はなく、1日1夜の量を厳格に管理するとだけ記されている。
1.あなたが言うこれらの条件は、中間倉庫の存在に影響しません。中間倉庫は工場の火災リスクを変えません。甲種中間倉庫の保管量は1日1夜分を超えず、面積も規定要件を満たしていればよい。
2.あなたが言うその5%は、工場の条件を判断するためのものです。詳細は建規3.1.2を参照のこと。 3.これについては現在根拠が見当たらず、50キロなら一般的に大丈夫です。でも5トンは絶対に無理だよ。甲種品物は一般的に可燃性・爆発性が高いから、5トンなんてまるで爆弾じゃないか???
同じ質問ですが、丙類の工場内に甲類倉庫を設置するにはどうすればよいのでしょうか?多層構造の丙類工場の場合、甲類倉庫を1階に置くことは可能でしょうか?それとも工場自体も単層でなければならないのでしょうか?甲類倉庫については、1日1夜分の量を収容できればよいとされていますが、面積はどのように決めればよいのでしょうか?あの5%というのは生産エリアを指すものですが、甲類倉庫は生産エリアには該当しないのでしょうか?
工場と倉庫はまず区別し、適用される条文が異なります
工場には5%という概念があるが、倉庫にはない。3.1.4を見てください。非常に明確に書かれており、倉庫内では最も危険性の高い物品によって火災の危険性が決定されるとあります。
工場には5%という概念があるが、倉庫にはない。3.1.4を見てください。非常に明確に書かれており、倉庫内では最も危険性の高い物品によって火災の危険性が決定されるとあります。
実験室に中間倉庫を設置する際、工場の規模によって決めるのでしょうか?