石油化学規格GB50160第7.2.15について

2019-07-18View Original

Thread Content

1、これはすべての機器に適用されますか?もし塔もこの規定を適用するなら、精留塔の場合、上段(精留段)は液化炭化水素で、下段(抽出段)は溶剤(メタンB)ですが、塔底の物質を取り出すポンプについては、この規定を適用しなくてもよいのでしょうか?塔の上段は液化炭化水素のため、上段タワーのトップ循環ポンプはこれを実行する必要があるのでしょうか? 2、「装置の容積が40m3を超え、ポンプとの距離が15m未満の場合」というのは、この装置の容積とは装置の通常の運転時の液量のことなのか、それとも装置の全容積のことなのか? (1)例えば上記の第1項で述べた蒸留塔では、塔底から採取されるのは一般的に甲B類の液体であり、自燃点を超えるものでも液化炭化水素でもないが、塔頂から循環されるのは液化炭化水素である。では、トップサイクルポンプの場合、EBVバルブを設置するかどうか、そしてこの容積はどのように決定するのでしょうか?塔の全容積で計算するのですか、それとも? (2)塔底の操作温度が自燃点を超える物質であるが、上段は通常の石油製品(液化炭化水素でもなく、自燃点を超える物質でもない)である分留塔において、塔底抽出ポンプはこの規定を適用すべきか。また、EBVバルブの設置については、塔の全容積に基づくのか、それとも塔底の最大液量+通常運転時の降下管内の液量(推定値)+通常運転時の塔板上面の液量(推定値)に基づくのか
Reply #22019-07-18
個人的見解:1.あらゆる装置に適用可能で、主にタンクや貯蔵タンクなどの容器系装置です。精留塔において、上段(精留段)は液化炭化水素であり、上段ターンのトップ循環ポンプはこれを行う必要がある。下段(抽出段)は溶剤(メタンB)であり、これを行うかどうかは、ターン底の操作温度が溶剤(メタンB)の自燃点を超えているかどうかによる。(2)装置容量とは、装置の有効容量を指す。(1)トップ循環リターンタンク(またはバッファタンク)の容量による。(2)ターン底の最大液量+通常運転時の降下管内液量(推定値)+通常運転時の塔板上面の液量(推定値)による
Reply #32019-07-18
1、私もあなたの言うことに賛成です。ただし、タワーについては、以下の点も検討したいと思います:(1)トップサイクルでバッファタンクがほとんどない場合、どのように考えるべきか? (2)タワーの底部にある液体の最大量は、通常の操業時の最大量に基づくのか、液面計の数値に基づくのか、それとも液面から最下層の降液板までの距離に基づくのか? (3)塔板上の液量や降液管内の液量は、推定値に過ぎず、合計量が限界に達した場合、上側に調整する必要があるのではないかと思います
Reply #42019-07-18
(1)トップサイクルにはバッファタンクがなく、塔内に貯蔵可能な液化炭化水素の最大量に基づいている。(2)装置が貯蔵可能な最大量という原則に基づいて考慮されている
Reply #52019-07-18
規格作成チームのメンバーに相談して、状況を確認しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.