引火点が高く、危険度がクラスCの液体であっても爆発限界は存在する。

2019-07-26View Original

Thread Content

発火点が高く、危険度がクラスCの液体にも遭遇したことがあり、爆発限界も調べることができる。 したがって:1.引火点が高く、危険度はクラスCの液体であることが分かったが、爆発限界については把握できない。これだけではその物質が爆発性のあるガス環境を形成しないとは断定できない。ただし、可燃性ガス検知警報装置は規格上、クラスAおよびクラスB Aの物質、つまり引火点が45℃未満のものにのみ設置される。
Reply #22020-11-17
同様に疑問ですが、丙類可燃液体も操作温度によっては乙Aに分類される可能性があり、これも実際の状況を考慮に入れる必要があります。
Reply #32020-12-08
1、警報設定は石油化学分野の規格である可燃性・有毒ガス設計規格に基づいており、甲種・乙種および毒性物質に対応しています。危険性が高いため、甲種・乙種・毒性物質が存在する場所に対して検知警報を設置しています; 2、爆発限界はあくまで一定の基準下における純粋な媒体の物理的特性に過ぎないため、装置や場所で特別な作業の検査が行われる際には、測定される濃度の下限を、最小爆発限界を持つ媒体の下限に基づいてパーセンテージで制御する必要があります。これは私たちの特別作業管理と直接的な関係があります; 3、現在の可燃性ガス検知器はメタンガスまたはブタンガスを用いて校正されており、触媒燃焼やその他の酸化技術によって動作するため、可燃物がガスであれ蒸気であれ、センサーを通じて触媒燃焼やその他の酸化処理によって検出され、反応が起こる。これは物質自体とはあまり関係がなく、もし関係があるとすれば、専用タイプ(メタン、H2S、水素など)に比べて測定誤差が大きくなる程度だろう。逆に考えれば、私たちは確実に感度が高く、危険性が大きく、爆発限界が低いものを優先して検知する。センサーも同様の仕組みで動作するので……特に悩むことはない。もしCクラスの物質が蒸発性ガスを発生させる場合(作業条件による)、やはり作業管理が必要であり、その場合は検知濃度をどの程度に抑えるかで2に切り替えることになる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.