2019-07-27View Original

Thread Content

小型の高位置タンクの場合、出口流量を制御する必要がありますが、調節弁の前の圧力は液面によって決まるため不安定で、特定の流量を制御するのは困難です。良い方法はありますか?
Reply #22019-07-27
高位タンクにおける液体排出流量の制御は、液面自動調節弁によって行われるべきですが、不安定なのは元々の設計上の問題なのか、それとも後から発生した問題なのか。設計上にバルブの選定に関する問題がある場合、後天的なものであれば計装制御の調整方法に関する問題でしょう。
Reply #32019-07-27
まずはありがとうございます。うまく伝わっていないかもしれませんが、設計上の高位置の槽から反応釜に送られる流体は一定の流量である必要があります。この安定した流量をどうやって制御するかということです。通常の設計では流量計を使って調節弁を連動させるのですが、誤差がかなり大きくなります
Reply #42019-07-27
これには優先順位があり、まず液面制御位置を最優先事項とし、その次に流量の安定を制御するということですか?出てくる量と液位保証量の間には不等な関係があるのか?バッファタンクを設置し、その後に流量調整弁を設けることを検討しますか?この等量関係を考慮すべきかどうか。液位のみを考慮し流量は考慮しない、あるいは液位の発生量(投入量)を考慮するとしたら??現場の状況は分からないので、参考までにいくつか考えを述べます。
Reply #52019-07-27
いいえ、液面は考慮しません。設計上の要求は出口流量を安定させることです
Reply #62019-07-28
流量計と調節弁のフィードバック制御がある場合は、主にパラメータが適切かどうかを確認します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.