専門家の皆様に水素ガス配管の接続用シール材についてご相談したいです

2019-08-01View Original

Thread Content

専門家の皆様、質問があります。国標GB4962-2008の4.4.4節では、水素ガス配管の接続において「テープやその他の絶縁材を接続用のシール手段として使用することを禁じる」と規定されています”;また、GB50177-2005の12.0.5では、「水素配管の接続は、溶接によって行うべきである」と規定されている。ただし、機器やバルブとの接続には、フランジまたはテーパーねじ接続を使用できる。ねじ接続部には、ポリテトラフルオロエチレンフィルムを充填剤として使用するべきである。”二つの点は矛盾しているか?これらの規定を設ける目的は何でしょうか?
Reply #22019-08-02
矛盾しない。絶縁材を使用して接続することを禁じるのは、配管全体の静電気エネルギーを迅速に放電させるためであり、ここで言うのは代替となる導電性のシール材(金属ワッシャー)の存在を指す。安全性を確保するため、通常はフランジ間に導線でブリッジ接続することも求められます。ねじ接続の場合、シール効果が最も高くなるため、テトラフルオロ系材料を使用してシールする必要があります。しかし、やはり静電気のバイパス接続はしっかり行う必要があります。
Reply #32019-08-02
矛盾しない。水素パイプラインには静電気のバイパスが必要だ
Reply #42019-08-03
ありがとう~つまり、管継手にポリテトラフルオロエチレンを使っても問題ないんですが、静電気のバイパス接続はしっかり行う必要があるんですよね? 確かにポリテトラフルオロエチレンの方が密封性が良く、以前使っていたシーリング剤は漏れてしまった。
Reply #52019-08-03
ありがとう\ud83d\ude4f

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.