HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

呼吸弁の設定圧力をタンクの操作圧力と同じにすることはできますか??貯蔵タンクの設計圧力はどう定めるべきか?定める…

2019-08-13View Original

Thread Content

呼吸弁の設定圧力をタンクの最高運転圧力と同じにすることはできますか??貯蔵タンクの設計圧力はどう定めるべきか?呼吸弁の作動圧力の何倍に設定するのでしょうか?
Reply #22019-08-14
タンクの設計圧力は、設計段階で最初から直接決めるべきですよね!呼吸弁の設定圧力は、最高動作圧力よりも高く設定する必要があります。これは、呼吸弁には本来漏れの問題があるためで、一般的に呼吸弁の設定圧力の75%は、上位のバルブのオーバーサット設定圧力よりも高くなっていて、バルブの動作領域が重ならないようにし、無駄を減らすのです!
Reply #32019-12-28
可能です。タンクの設計圧力は一般的に最大操作圧力以上であり、呼吸弁はタンクの設計圧力を採用できます
Reply #42021-11-05
適切ではないでしょう?缶の底部にはすでに貯蔵物の圧力がかかっており、さらに設計圧力が加わるため、缶の底部は常に過剰な安全圧力の下で動作している
Reply #52021-11-05
適切ではないでしょう?缶の底部にはすでに貯蔵物の圧力がかかっており、さらに設計圧力が加わるため、缶の底部は常に過剰な安全圧力の下で動作している
Reply #62021-11-05
呼吸弁の圧力は、必ずタンクの設計圧力よりも低くなければならない。呼吸弁の圧力こそがタンクの作動圧力であり、温度が変化するにつれて、タンク内の圧力も変化する
Reply #72021-11-05
ダメです。「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」(SH/T 3007-2014)の5.1.4条によれば、呼吸弁の排気圧力は貯蔵タンクの設計上の正圧よりも低くなければならず、呼吸弁の吸気圧力は貯蔵タンクの設計上の負圧よりも高くなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.