高温の材料を循環水と冷却水を用いて冷却する準備をする。加熱された物質は60℃で、35℃まで冷却され、総流量は200m³/hです。同じ冷却器を使用しても、2つの工程配置方法がある。1、総配管を2本の配管に分岐し、並列に接続する。配管には循環水冷却器が設置され、流量はF1;配管には冷凍水冷却器が設置され、流量はF2です。循環水の上水温度は32℃、冷凍水の上水温度は-5℃。2、2つの冷却器を直列に接続し、熱い物質はまず循環水で冷却し、その後冷凍水で冷却する。皆さん、同じ条件のもとで、様々な要因を総合的に考慮した場合、どのような工程の配置がより合理的か話し合ってみましょう方式1において、F1とF2の間には、この配置を最も経済的かつ合理的にするための一定の関係が存在するのでしょうか?。既知の条件が不足している場合は、思い切って仮定しても構いません。
一般的には直列型の設計で、第2段の冷却器は実質的に予備として機能します。通常、第1段では十分な熱交換面積を確保するように設計されます。この方式では、経済性だけでなく、特別な状況下でも冷却が行えることも考慮されています。
やはり工程の要求に応じて決める必要があります。直列接続の方が冷却効果は高く、並列接続の方が圧力降下が少なくなります。また、循環水と低温水の両方を同時に接続することもでき、通常の生産時には循環水を使用し、夏場や事故時には低温水に切り替えます。最終的にはやはり実際の状況に応じて判断する必要があります。
特別な工程上の要求がない場合は、直列を推奨します;60°の材料を循環水で冷却し、40°~45°程度にする;そして、冷却水を使って約35°まで温度を下げる;一次循環水、二次冷却水を使用することで、より効率的にエネルギーを節約し、より適切に制御することができる。特に冬場は、冷却水を使わなくても済む;
並列で2路に分かれているのは本当に見たことがなく、全部直列です。直列接続こそがいわゆる二次冷却です。 並列にした2つの熱交換器の冷却温度が異なる場合、混ぜるのですか?一次循環水のみで冷却する不凝縮ガスは多くなり、材料が無駄になる。
作業条件に応じて選択します。 一般的には2段階で直列に接続し、物質を冷却することで温度がさらに下がり、2段目の冷媒(-5℃)の需要が高まる; 二段凝縮並列で、大部分の物質は一段の循環水による凝縮後に回収される。温度が高く凝縮しないガスは二段凝縮に送られ、冷媒(-5℃)の必要量は少ない;
こちらに古い装置があり、元々は循環水冷却のみでした。しかし、材料と循環水の温度差が小さすぎるため、大きな熱交換面積が必要で、後期には温度を抑えることができない。後に改造され、冷却器が追加された。低温の水を使用するが、装置のスペースや条件の制約により、並列接続しかできない。通常の設計では、串列に接続するべきだと思います。そうすればより効率的にエネルギーを節約でき、制御もしやすくなります。また、熱交換器のコストもより合理的になります。
特別な工程上の要求がない場合は、直列を推奨します;60°の材料を循環水で冷却し、40°~45°程度にする;そして、冷却水を使って約35°まで温度を下げる;一次循環水、二次冷却水を使用することで、より効率的にエネルギーを節約し、より適切に制御することができる。特に冬場は、冷却水を使わなくても済む; 上記の見解に同意する