配管材料の等級はどのように決定されるか

2019-08-21View Original

Thread Content

今日、配管材料の等級に関する質問で困ってしまいました。設計圧力が1.0MPa、温度が200℃の蒸気配管を設計しており、配管材料の等級を決定する際に「N1B」と記入しました。「N」はフランジの規格である25barに由来していますが、先生によるとそれは間違いで、フランジの等級ではなく配管の設計圧力に基づいて「M1B」とすべきだとのことです。しかし、どれだけ調べても配管材料の等級に関する信頼できる出典が見つかりません。どなたか専門家の方、ご助力をお願いします。配管材料の等級は何に基づいて決定すべきでしょうか?また、その出典も教えていただけますと幸いです。探している最中ですので、よろしくお願いします!
Reply #22019-08-21
使用するフランジがPN25の場合、N1Bでなければなりません;M、Nは公称圧力のコードであり、HG/T20646およびHG20519を参照できます
Reply #32019-08-21
なぜフランジは25barに、配管の設計圧力は1.0MPaに設定されているのかわかりません。通常、両者は同じはずではないでしょうか
Reply #42019-08-22
まず、その配管の使用圧力を確認し、その後、御社の設計規定に基づいて設計圧力を算出してください。例えば、設計圧力は使用圧力の1.1倍として計算するのが一般的です(各設計会社で設計圧力の値は異なるため、まずはそちらを確認してください)。もし蒸気の使用圧力が1MPaであれば、設計圧力は1.1MPaとなります。1.1MPaは配管が許容する最大値であり、配管の壁厚や安全弁の作動圧力など、一連の数値はすべてこの値に基づいて算出されます。では、後続のフランジの選定についてですが、原則としてフランジの許容値は設計値よりも高くなければならず、1.6MPaのフランジであれば、現在の配管の要件を満たすことができます。フランジは1.6MPaに対応し、それに対応する等級はM等級です。例えば、計算によって得られた設計圧力が1.5だった場合、1.6MPaのフランジでも使用上の要求を満たすことができます。しかし、一般的に安全性を考慮して、設計会社はフランジの等級に近いものであっても、1つランク上のものを選ぶ傾向にあります。(この豊富な量については、各設計院で要件が異なります)では、1ランク上げて2.5MPaを選択した場合、そのランクはNとなります。
Reply #52019-08-22
温度は常温ではなく、温度に応じて配管の材質を修正する必要がある
Reply #62019-08-22
温度は常温ではなく、温度に応じて配管の材質を修正する必要がある
Reply #72019-08-22
圧力、温度、許容応力などを総合的に判断する必要がある
Reply #82019-08-22
この問題はどう解釈するかによりますが、あなたの先生のような解釈も私は見たことがあります。でも、私はあなたの解釈の方に傾いています。まず、管には圧力等級という概念はありません。管を決定する要素は、設計温度、設計圧力、および材質です。圧力等級という概念があるのはフランジのみです。もしここにMと書くなら、少なくともフローチャート上ではPN25のフランジを使用していることは分からない。次に、『石油化学装置プロセス配管設置設計マニュアル』第2編p814の材料等級についての記述には、文字がフランジの圧力等級を表していると書かれています。。。
Reply #92019-08-23
この設計の温度・圧力では、炭素鋼1.6で十分なので、Mと書いても問題ありません。
Reply #102019-08-23
フランジの等級は配管の等級を示すものではなく、具体的には計算過程を見て余裕分を考慮する必要があります。フランジの等級は配管の等級以上であれば問題ありません。通常は配管と同じか、やや高い等級を選びます。
Reply #112019-12-05
あなたの意見に同意します。圧力だけでなく温度も考慮して、Nを選ぶべきです
Reply #122019-12-05
設計圧力と等級は別物であり、等級は設計圧力によって決定される。設計圧力は任意の値を取り得るが、等級は任意ではない
Reply #132019-12-06
ああ……M1BやN1Bなんて何の意味もない。それは君たちの会社だけが知っている「ニックネーム」に過ぎない。理解すべきなのは、フランジとパイプとは何かということだ。等級表はすべて人間が作ったもので、決まっているわけではない。フランジには圧力等級があり、それには材料、温度、圧力が対応している。配管のパラメータは肉厚のシリーズで、もちろんこれも材料、温度、圧力、許容応力に対応している。自分で等級表を作ってみることで、本当に理解できるようになる。先生に聞いて、どうやって本当に等級表を作るかを見てもらいなさい。もちろん、作り方を知らない職人もいるかもしれない。もっと本を読んで、もっと学びなさい。形式にとらわれず、暗記ばかりしないでください。HG20592を見て、その後配管の肉厚の計算方法を見れば、すぐにわかるようになる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.