HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンクへの流入用緊急遮断弁の前後には、必ずバルブを設置する必要があるか

2019-09-02View Original

Thread Content

タンク内の緊急遮断弁の前後には、発注者が必ずバルブの設置を要求しており、彼は緊急遮断弁は常に点検が必要だと考えている
Reply #22019-09-02
緊急遮断弁のバルブ本体に点検が必要になる可能性は低いですが、オーナーが追加したいと言うなら仕方ありません。EPCでない場合はね
Reply #32019-09-02
根元に付ければいいと思います;前後に付ける必要はありません。また、多くのタンクへの導入自体が二重切替弁になっています。ありがとう!
Reply #42019-09-02
必ず加えなければならないわけではありませんが、発注者が加えるよう要求するのであれば文句はありません。加えた方が加えないより良いです。
Reply #52019-09-02
必要なら追加すればいい。自動のものはいつも信頼できず、品質もまちまちだ
Reply #62019-09-02
オーナーの心理を理解し、追加するなら追加しようと提案した
Reply #72019-09-03
タンク内の緊急遮断弁がSILレベルの要求を満たしている場合は、信頼性が高いため追加する必要はありません。しかし、規模の小さな雑な工場の場合は話が別で、そのような心配も理解できます。
Reply #82019-09-03
追加する必要はありませんが、タンクの根元にあるバルブは必ず設置しなければなりません。
Reply #92019-09-03
オーナーがこのような姿勢を持っているので、積極的に支援する必要がある。 規格に合っていれば取り付けなくてもいいと思っているかもしれませんが、その時に安全検査の専門家が前後にバルブを取り付ける必要があると言えば、大変なことになります。
Reply #102020-06-28
私も疑問に思っています。小規模な工場の液化炭化水素用球形タンクについては、中国石油化学集団の液化炭化水素用球形タンクの緊急遮断弁の選定基準に従い、タンクの根元部分の接続口と緊急遮断弁の間には一切のバルブや配管部品を設置していません。しかし、実際に運用する側では、タンクの根元部分にまず手動バルブを設置し、その上に緊急遮断弁を設置しているのです。私は、規定には必ず理由があると思っています。でなければ、なぜどんな配管部品やバルブも設置してはいけないのか、明確にされるはずがありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.