GB50160の3.0.2において、操作温度が沸点を上回るC類液体はB類液体とみなすべきである。この沸点は、操作圧力下のものですか、それとも標準状態下のものですか?
Reply #22019-09-09
標準状態における、ある物質の沸点。標準状態とは一般的に摂氏0度、1標準大気圧を指す
Reply #32019-09-10
兄貴、よく見てくれ。発火点より高いんだ、沸点じゃない。操作圧力とは関係ない
Reply #42019-09-10
3.0.2条第3小項は、あなたがよく見ていなかったのです。。。
Reply #52019-09-10
ここでいうのは正常沸点、つまり標準大気圧下での沸点です
Reply #62019-09-10
はは、本当だね、よく見てなかった。君の意見に賛成だ
Reply #72019-09-12
ありがとうございます、私も個人的にはそう思っています。このようなことに触れたことがあるか、専門家とこの問題について話し合ったことがあるかどうかわかりません
Reply #82019-09-12
もちろん標準沸点で、操作圧力下では液体なのでしょうか?
Reply #92019-09-20
例えばタワーの底部の物質は、飽和状態で、液相なんだよ
Reply #102019-09-20
液体の火災危険性は沸点ではなく、閃点によって判断される。
Reply #112019-09-20
液体の火災危険性は沸点ではなく、閃点によって判断される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.