爆発危険区域の分類

2019-09-10View Original

Thread Content

軽工業の工場(段ボール製造)では、少量のイソプロパノールや洗剤などのクラスA物質が使用されており、その総量は約50kgです。現在、これらを工場内の化学物質用防爆キャビネットに収納する予定であり、その防爆キャビネットが占める面積は工場全体の5%を超えません。工場の火災危険度分類はクラスCです。ここでお尋ねしたいのですが、この防爆キャビネットを放出源として扱い、工場内に爆発危険区域を設定する必要があるのでしょうか。 私の個人的な見解:二次放出源に基づいてゾーン2を分ける。防爆エリア内での防爆電気機器の使用について、オーナーの見解:防爆キャビネットのドアを常に閉じておけば、可燃性ガスの出入りを防ぐことができる(防爆壁の役割に似ている)。したがって、爆発の危険があるのはキャビネット内部のみで、外部には区切る必要はない。 皆さんのご意見をお待ちしています。ありがとうございます
Reply #22019-09-10
適切でないように感じます。フランジバルブなどは通常漏れませんが、潜在的な漏れ源だと考えられます。。同様に、これも完全に漏れないとは言えないでしょう。
Reply #32019-09-11
GB50058をよく読んでみてください。そこには、危険化学物質の量が少ない場合には爆発の危険が生じないという記述があります。これは、保管されている爆発性物質の量や建物の容積に関連しています。自分の現状が規格の要求を満たしているかどうか確認してみてください。もし満たしていない場合は、防爆対策を講じる必要があります
Reply #42019-09-11
GB50016-2014(2018年版)の第3.1.2条も参照してください。同じ工場内、または同一の防火区画内で異なる火災危険性を持つ生産活動が行われている場合における、その建築物や区域の火災危険性を決定するための原則が規定されています;ご所属の部署で保管されている品目と照合して確認してください!ありがとう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.