HG 20680-2011の37ページには、煙突の自然換気力を表す式としてδP=8*h*(ρ空-ρ煙)*g/10が示されており、注釈にはρ空とρ煙がそれぞれ標準状態における空気と煙ガスの密度であると書かれている。この式は他の参考書に記載されている式とは異なり、設計上は規格を参照すべきだが、検討した結果、参考書にある式の方が理解しやすいように思える。この式の解釈について、専門家の方々にご指導いただきたい。第一に、通常の計算では標準状態における空気と煙ガスの密度はそれぞれ1.293と1.34であり、これらの数値を代入すると負の数になってしまい、明らかに正しくありません。第二に、通常の自然換気力(抽出力)の計算では、空気の密度と煙の密度に温度補正を行い、高地では圧力補正も行われますが、この式ではそのような補正が行われておらず、何かおかしい気がします;第三に、外部の係数は8と10で、明確な意味がなく、何を意味するのかわかりません。寧波工程会社や他の企業の専門家がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。ありがとうございます。
Reply #22019-09-11
この投稿は最後にsnakegqwによって2019-9-11 21:24に編集されました。規範とは、実際の温度補正を行い密度を計算する際に、r0空=1.293、r0煙=1.34を使用することを示しています。煙の温度が高いと、その密度は空気よりも小さくなる。注意:校正後の単位は依然としてkg/NM3です。0℃、1気圧下の標準と誤解してはいけません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.