並聯連油タンクの入口・出口に逆止弁はありますか?

2019-09-11View Original

Thread Content

2万立方メートルの貯油タンクと1000立方メートルの貯油タンクの入口・出口が並列に接続されており、2つのタンクの最初のバルブはどちらも常時開放状態です。2万立方メートルのタンクから油が出る際、1000立方メートルのタンクはバルブ1つだけで保護されることになります。もしこのバルブに漏れがあった場合、2万立方メートルのタンクの油が1000立方メートルのタンクに流れ込んで油漏れを引き起こすのではないかと思っています規範にこの点に関する規定はありますか?小さな容器の前に逆止弁を取り付ける必要がありますか?ありがとう。
Reply #22019-09-12
逆止弁では問題を解決できない。1000立方メートルのタンクは保護が必要であり、高液位検出やポンプ停止時の連動による出口バルブの閉鎖を検討することができる。
Reply #32019-09-12
上の意見に同意します。逆止弁の密封性はゲートバルブに比べてはるかに信頼性が低いです。輸入品には遮断弁を設置すべきで、液面が高くなった場合には連動して遮断できるようにすべきです
Reply #42019-09-12
逆止弁はポンプをある程度保護する役割しか果たせず、シールとしては使用できない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.