HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

石油タンクエリアの貯油タンクの高・低液面警報、過高(過低)液面警報の設定根拠

2019-09-19View Original

Thread Content

油槽所の貯油タンクの高・低液面警報、および超高(低低)液面警報の設定根拠は何ですか?具体的な規範とは何ですか?
Reply #22019-09-19
『石油化学企業の設計における防火規範』(2018年版)(GB50160-2008)6.3.11 液化炭化水素を貯蔵するタンクには、液面計、温度計、圧力計、安全弁が設置されるべきであり、また、液面が高くなった際の警報装置や、液面がさらに上昇した場合に自動的に供給を停止する装置も必要である。
Reply #32019-09-19
**安全監督総局による化学物質貯蔵所の安全管理を一層強化するための通知(安監総管三〔2014〕68号) 二、化学物質貯蔵所の安全管理を一層強化すること (一)化学物質貯蔵所の監視・制御施設をさらに充実させる。規格要求に基づきタンクの高液位・低液位警報を設置し、過高液位時には自動的に連動してタンクの給料弁を閉鎖し、過低液位時には自動的に連動して物質の供給を停止する措置を講じる。可燃性・爆発性、有毒有害なガスの漏れを検知する警報システムが正常に機能していることを確認する。大型タンク、液化ガス、劇毒化学物質などの重要な貯蔵タンクには、緊急遮断弁を設置しなければならない。
Reply #42019-09-19
「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」(SH/T 3007-2014)5.5:容量が10,000立方メートル以上の貯蔵タンクには、高液位警報装置を設置し、それを給料管の制御バルブと連動させる必要がある。また、タンク内の液位が所定値に達した場合には、給料管の制御バルブが自動的に閉じるようにしなければならない;
Reply #52019-09-19
「立式円筒形鋼製溶接貯蔵タンクの安全技術規格」(AQ 3053-2015)12.2.2 液位制限付属装置 可燃性液体用貯蔵タンクには、規格の要求および運用上の必要に応じて、液位計および高・低液位警報装置、高高液位警報装置を設置し、警報情報および液位表示情報を制御室に送信しなければならない。頻繁に操作されるタンクには、自動連鎖式の緊急遮断装置を設置することが望ましい。 大型タンクには、高低液位警報装置、超高液位警報装置、および緊急遮断装置を設置し、超高液位警報と緊急遮断装置を連動させる措置を講じる。また、防火堤の外側および制御室の操作ステーションには、緊急遮断弁の連動ボタンを設置する。タンクで液面高警報または火災が発生した場合、遠隔操作または現地で手動で給料遮断弁を閉じることができ、遮断弁が閉じた後は自動的に連動して給料ポンプを停止させるべきである。
Reply #62019-09-19
この投稿は、2019年9月19日09:41にbfdlwolfによって最終的に編集されました。「タンクエリアの潜在的な危険要因を是正するための指針」の発行に関する通知(グループワークオーダー 安全管理〔2016〕第39号)。中国石油化学集団公司安全監督局の作業フォーム。四、低液位・超高液位の連動制御 1.容量が100m3以上の貯蔵タンクには、液位が高い状態、超高い状態、低い状態、極めて低い状態を連続的に測定できる計測装置を設置する必要があります。しかし、超高液位や極めて低い液位の時に、供給・排出バルブを遮断したりポンプを停止させたりするかどうかは、その連動制御がもたらす影響を考慮し、以下の規定に従う必要があります:(1)第一種または第二種の重大な危険源として分類される貯蔵タンクには、超高液位の時に供給バルブを閉じるための連動制御装置を必ず設置し、また、タンクへの接続管や関連する配管の設計圧力が最も厳しい状況下でも要求を満たしているか、そして安全対策が適切に講じられているかを確認する必要があります。 (2)ある物質の貯蔵タンクで高液位により給料弁が連動して閉じた場合、上流の装置(設備)の正常な生産に影響を与えないよう、警報を発し、速やかに別の貯蔵タンクの給料弁を開く必要がある。 (3)タンクの極低液位で自動的にポンプを停止する連動制御が、下流の装置や施設に停止後の再起動などの重大な影響を与える可能性のあるタンク(例えば、装置用原料タンクや中間原料タンク、送油起点施設のタンク)については、液位が極低になった際には二段階の警報を発し、連動して排出弁を閉鎖し、別のタンクの排出弁を開くようにするのが適切である。 (4)タンクの極低液位で自動的にポンプを停止する連動制御が設定されており、下流での作業(積み込み、船積み)に停止や再起動といった重大な影響を与えないタンク(例えば石油化学企業の完成品タンクや成品倉庫のタンク)では、液位が極低になった際には、排出弁を連動して閉鎖したり、ポンプを停止させたりすることができる。 2. 第1種または第2種の重大な危険源に該当するタンクについては、高液位および低液位の警報を設置するだけでなく、低液位すぎの状態や高液位すぎの状態に対しても、適切な警報および連動保護措置を講じる必要がある。独立したSISシステムを備えたタンクを設置し、その入口・出口配管にあるタンク根元バルブ(緊急遮断弁)には防火対策を施す必要があり、手動操作機能も有し、防火対策が講じられていなければならない。また、タンク内の液面が非常に高くなったり、火災が発生したりするような緊急時には、SISシステムによって供給が自動的に遮断される;独立したSISシステムを設置する必要のないタンクにおいては、その入口・出口配管上のタンク根元バルブは制御バルブを使用し、手動操作機能を備えるべきである。また、タンク内の液面が極端に高くなったり、火災事故が発生したりするような緊急時には、基本プロセス制御システムによって供給を遮断できるようにすべきである。
Reply #72019-09-20
達人は、規範条例を隅々まで把握している
Reply #82019-09-20
褒めていただきありがとうございます。ちょうどその点を意識してやっていました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.