隔油池は甲種の防災基準で設計されているが、可燃性ガス検知器を設置する必要があるか?

2019-09-19View Original

Thread Content

隔油池は甲種の防災基準で設計されているが、可燃性ガス検知器を設置する必要があるか?火災を防ぐための対策はありますか?
Reply #22019-09-19
石油化学工業における可燃性ガスおよび有毒ガスの検出・警報設計規範 GB 50493-2009 4.4.4 工程用バルブ室、地中坑、排水溝など、空気より比重が大きい可燃性ガス、液化炭化水素、または有毒ガスが滞留する可能性のある場所には、検出器を設置しなければならない。条文の説明:4.4.4 装置に漏れが発生した場合、空気より比重が大きい可燃性ガスおよび/または有毒ガスが、換気が不十分な工程用バルブ室、地中坑、排水溝などに滞留し、局所的なオーゾン層を形成して、生産作業の安全性や環境の安全を危険にさらす可能性がある。 したがって、油水分離槽には可燃性ガス検知器を設置する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.