HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

迎えに行くのか、見送りに行くのか?

2019-09-26View Original

Thread Content

これは工程専門の問題ではありませんが、国情を考慮すると、多くの工程担当者もプロジェクト管理に従事しているか、将来的に従事することになるため、工程セクションに置きました。皆さん、ご意見をお聞かせください。 工場内には55KWのポンプがいくつかあり、発注者はその信号をDCSに送るよう要求しています。問題は、このケーブルは電気部門の管轄か、計装部門の管轄かということですケーブルの配線が長く、他の装置にも関わってくるため、調整作業にかかる労力が大きい。
Reply #22019-09-26
誰が管理するかというと、もちろん誰も面倒見たくない。責任を押し付け合うのは誰だってできる。二人の責任者を呼んで同じ部屋に閉じ込め、話がまとまらなければ出してやらず、必ず解決策が見つかる
Reply #32019-09-26
この部分のケーブルをどの専門部門が担当するかは慣例的な問題で、設計院によっても異なります。企業では発注者の慣例に従う必要があります。おそらく投稿者は2つの専門部門ともが管轄しない状況に直面しているのでしょう。これは発注者側が調整すべきで、そうでなければ結論は出にくいでしょう。
Reply #42019-09-26
ほとんどは計器に該当する。しかし、下請け業者の分け方次第です。
Reply #52019-09-26
以前の下請け業者がその専門分野を担当していたので、引き続き該当する専門分野に任せる
Reply #62019-09-26
未熟な見解ですが、もしポンプ自体の計測器から出力される信号であれば、電気の専門家の関与は必要なく、計測器の専門家が対応すればよいのです;電流や起動・停止などの信号を測定する必要がある場合は、配電盤は電気専門家が、配電盤からDCSまでの部分の計測は計装専門家が担当するのが最適です
Reply #72019-09-27
動力線は電気機器が、制御線は計器が担当します
Reply #82019-09-27
動力線は電気機器が、制御線は計器が担当します
Reply #92019-09-27
動力線は電気機器が、制御線は計器が担当します
Reply #102019-09-27
一般的に、設計院は発注者の慣習に従う必要はない。**の関連規範では、ある条項は設計院の業務を指導するためのものであり、設計院内の業務分掌の根拠とはならないとされている。プロジェクトで信号をDCSに送る必要がある場合は、電気部門が対応します。もしDCSが関連する信号を受け取るのであれば、計装部門が対応することになりますか。プロジェクトにおける発注者の規定とは作業内容のことで、設計院のどの部門が担当するかについては、彼らにははっきり分からないのだ。
Reply #112019-09-27
この投稿は最後に「匆匆の過客」によって2019年9月27日11時18分に編集されました。元々投稿者が言っていたのは設計院内部のことで、電気系統や計装系統に関する仕事は私も経験があります。うちの会社の設計院では電気系統を担当しています。設計院によって慣習が異なるので、あなた方の設計院の慣習がどうなのかを見るしかありません。 一部の設計院では、信号を使用する者がそれを受け取るという原則で分業している。例えば、DCSの出力は電気部門がケーブルを担当し、DCSの入力は計装部門が担当する。 実際、多くのオーナーもこれらをよく理解しており、時には特定の専門分野に一元的に対応してほしいと要求することもあります。
Reply #122019-09-29
弱電に属し、計装制御専門が担当し、電気部門は一般的に電力ケーブルを担当する
Reply #132019-10-12
ネット上の一部で、私はこれら2つの専門分野を知らないので、区別がつきません。 自動制御専門と電気専門の設計分業 1 総則 1.0.1 本規定は、自動制御専門と電気専門の間の設計分業を明確にし、専門間の連携を図ることで、設計品質の向上と進捗の確保を図るものである。 1.0.2 本規定は、自動制御専門が工学設計において電気専門との間で行う設計分業に適用される。 1.0.3 本規定の実施にあたっては、**現行の関連規格の規定も遵守しなければならない。 2 計器用電源 2.0.1 計器用の380/220および110V交流電源で、電気専門部門が設計を行い、自動制御専門部門が設計条件を提示する。電気専門チームは、制御室、分析器室、現地計器盤、または両者が合意した場所を含む、計器用電源ボックス(キャビネット)の接続端子まで電源ケーブルを引く役割を担います。110V未満の交流電源は、自動制御専門部門が設計しています。 2.0.2 計器用の100V以上の直流電源については、自動制御専門部門が設計条件を提案し、電気専門部門が設計を担当する。 100V未満の直流電源は、自動制御専門部門が設計しています。 2.0.3 計装用無停電電源(UPS)は、電気専門が設計し、自動制御専門が設計条件を提示することができる。計装システム一式によってもたらされるUPSは、自動制御専門部門によって設計される。 3 関連制御システム 3.0.1 関連制御システムの信号発信側がプロセスパラメータ(流量、液面、圧力、温度、成分など)で、実行側が計装機器(制御バルブなど)の場合、その関連制御システムは自動制御専門部門によって設計される。 3.0.2 関連制御システムの送信側が電気的パラメータ(電圧、電流、出力、力率、モーターの動作状態、電源の状態など)であり、実行側が電気機器(例えばモーター)の場合、その関連制御システムは電気専門家によって設計される。 3.0.3 関連制御システムの送信側が電気パラメータで、実行側が計測機器の場合、その関連制御システムは自動制御専門分野によって設計される。電気専門は受動接点を供給し、その容量およびオン・オフ状態は自動制御専門の要求を満たすものでなければならない。 3.0.4 結合制御システムの送信側がプロセスパラメータで、実行側が電気機器の場合、その結合制御システムは自動制御専門分野によって設計される。自動制御専門分野は電気専門分野にパッシブコンタクトを供給し、その容量およびオン・オフ状態は電気専門分野の要求を満たすものでなければならない。220Vを超える電圧が自動制御用の接点に流れ込んだ場合、電気工学部門は絶縁リレーを提供しなければならない。 3.0.5 自動制御専門分野と電気専門分野間でリレーシステムに使用されるケーブルは、原則として「送信方式」を採用し、すなわち接点を供給する側がケーブルの設計、調達、敷設を担当し、ケーブルを受信側の端子箱まで届け、ケーブル番号を指定する。一方、受信側は端子番号を指定する。 3.0.6 制御室とモータ制御センター(MCC)間のインターロックシステム用ケーブルについては、設計の合理性と経済性を考慮し、すべてのケーブルを電気専門部門が設計・調達・配線し、制御室内のI/O端子盤またはグループ盤まで導く。制御室内でのケーブルの配線経路については、電気担当者が自動制御担当者と協議すべきである。 4 計器接地システム 4.0.1 現場の計器(電力計器、接続箱、ケーブルトレイ、ケーブル保護管、被覆ケーブルなどを含む)の保護接地において、接地体および接地網の幹線は電気専門家が設計する。現場計器から最寄りのアースネットまでのアース線は、自動制御専門部門が設計する。制御室(分析器室を含む)の保護接地については、自動制御専門が接地板の位置および接地幹線の入口位置を提案し、電気専門がその接地幹線を保護接地板まで引く。 4.0.2 実働アースには、シールドアース、ローカルアース、DCSおよびコンピュータのシステムアースが含まれる。作業接地用の接地体および接地幹線は電気専門家によって設計され、自動制御専門家が接地体の設置方法(つまり別途設置するか統合して設置するか)や接地抵抗に関する要求など、設計条件を提示する。問題がある場合は、双方で協議して解決します。 5 共用操作盤(台) 5.0.1 電気機器と計測機器が共用の操作盤(台)上に混在して設置される場合、機器の数の多い方を主とし、もう一方は主となる方に対して、盤上の機器や部品の型番、外形寸法、開口寸法、回路図および配線図面を提出しなければならない。主となる方が盤面のレイアウトおよび裏面の配線を担当し、共用操作盤の調達と設置も行う。また、共用操作盤のケーブルは、盤上に設置される各機器の所有者がそれぞれ設計し、供給し、配線する(端子を境とする)。 5.0.2 電気盤と計器盤が同じ部屋に設置される場合、両者は盤のサイズ、塗装色、配置方法を調整し、統一されたスタイルを保つものとする。 6 信号変換と照明、保温用電源 6.0.1 制御室に送信し、自動制御部門が監視する必要のある電気パラメータ(電圧、電流、出力など)は、電気部門が電力変換器を用いて標準信号(例:4~20mA)に変換した上で制御室に送信しなければならない。 6.0.2 現場の計器や現地盤などで局所照明が必要な場合は、自動制御担当部門が電気担当部門に設計条件を提出し、電気担当部門が設計を行うものとする。 6.0.3 計器に電気ヒーターを使用する場合、計器用断熱ケースおよび計測配管の電気ヒーターは自動制御部門が設計し、電気部門に対してヒーターの給電要件を提出する。ヒーター用電源は電気専門部門によって設計され、同部門が電源ケーブルを自動制御専門部門の現場用電源ボックスまで配線します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.