メタノール精留配置におけるいくつかの問題

2019-09-29View Original

Thread Content

メタノール精留装置と中間タンクエリアを一緒に配置する場合、以下のような疑問が生じます:1.タンクエリアのポンプ室と主要装置の建屋との間に距離要件はあるのか? 2.ポンプ室のタンクエリア側には窓を設けることができますか? もしご存知の方がいらっしゃいましたら、根拠となる規格や規則を教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします!
Reply #22019-09-29
GB50160-2008では、表4.2.12において「タンクエリアの甲種・乙種ポンプ室とプロセス装置との間隔:甲種装置は20m、乙種装置は15m、丙種装置は10m」と規定されており、「5.3.5 タンク群専用のポンプエリアは防火堤の外側に設置し、貯蔵タンクとの防火間隔は以下の規定に従うものとする」となっている;……つまり、距離の条件を満たしていれば、窓があるかどうかは影響しないということです
Reply #32019-09-30
設計上の安全規格があり、具体的な数値は甲種製造工場から25メートル離れていることで、タンクは付属タンクとして蒸留装置エリアに設置することができる。私はデュポンの工場で働いていました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.