「第2次重点監視対象の危険化学物質の安全対策および緊急対応原則」では、砂や乾燥粉末を用いた消火は禁止されている。塩酸ナトリウムは固体の強力な酸化剤であるが、なぜ砂を使って消火してはいけないのか?砂土消火は万能じゃないのか?中には何か化学的な原理があるのでしょうか?
Reply #22019-10-14
まず、砂は万能ではなく、リチウムの燃焼には砂を使って消火できず、昇華しやすい物質の燃焼にも砂を使って消火することはできない。 次に、化学物質が衝撃や摩擦で容易に爆発する場合は、摩擦や衝突を防ぐために、砂や乾燥粉末を使った消火はできません。
Reply #32020-09-22
過塩素酸ナトリウムの粉塵は人体に深刻な健康被害をもたらすため、粉塵の発生を防ぐ観点からではないかと考えられます。また、過塩素酸ナトリウムは水に溶けやすいため、これが水を使って消火する必要がある理由なのでしょう
Reply #42022-09-10
過塩素酸ナトリウムは可燃促進剤で、自体は燃えません。温度が300度を超えると酸素が放出されますが、過塩素酸ナトリウムの溶解度は非常に高いため、酸素が放出されていない過塩素酸ナトリウムを水で溶かしてしまう必要があります。また、砂や土では300度以下に急速に冷却することができず、放出された酸素も遮ることができません。
Reply #52022-09-11
爆発物が事故を起こした際は、砂や土で塞ぐことを禁じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.