規格要求によると、タンクエリア内の低圧可燃性液体用タンクには、火災時に緊急に圧力を逃がすための緊急排出弁または圧力解放用マンホールを設置する必要があります。皆さん、この弁の代わりに安全弁を使用してもよいでしょうか?安全弁で代用できないのは、起動圧力が低すぎるからですか?微圧窒素シールの条件下で、このバルブが放出する設定圧力は、タンクの設計圧力を超えなければよいのでしょうか?アクリロニトリルのような有害な媒体に対して、このバルブで排出した後は直接排出するのか、それとも密閉して排出するのか。もし減圧用マンホールを使用する場合、密閉排出のためにそのマンホールに配管を接続する必要があるのか?緊急減圧弁の後に流量制限用のスロット板を取り付ける必要がありますか?緊急減圧弁または減圧マンホールのPID上の凡例、コードは?液化炭化水素タンクには安全弁が設置されていますが、これに別途安全弁を設ける必要はありますか?
Reply #22019-11-06
もちろん、安全弁で代用することはできません。起動圧力が低いのは一因に過ぎず、最も大きな理由は安全弁が瞬間的な排出に適していないからです。火災といった極端な状況では、安全弁のわずかな流量では要求を満たすことができない。緊急排出弁の設定圧力は、タンクの設計圧力よりも10%以上低くなるようにしなければならない。有毒有害ガスについては、出口への配管の問題を考える必要はありません。第一に、緊急排出弁は事故圧力解放装置とも呼ばれ、作動する確率は非常に低いため、ガス漏れの心配は不要です。第二の緊急排出弁が作動しました。この時はタンクを保護することが最も重要で、媒体自体は考慮する必要ありません。SH/T3007、見てみてください。ご質問があれば、直接私にご連絡ください。朱工です。携帯電話と微信の番号は同じで、13912008028です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.