Thread Content
事故緊急貯水池と初期雨水貯水池の容量はどのくらいでしょうか。完全に地下に設置する必要がありますか。また、汚水処理場内に建設できるのでしょうか。どのような基準があるのでしょうか
この問題は主に適用性を見るものです。いわゆる事故緊急処理池の役割とは、水処理設備が停電や停止した際でも、汚水が引き続き処理施設に流入し続けるのを防ぐためのものです。ある期間、汚水を処理できないために設置される貯水池。この池の基本要件は、必ず透水防止でなければなりません。具体的な大きさは上流からの水量によって決まり、もちろん大きいほど良い。地下の深さは自由に設定できますが、一つだけ、漏れを防がなければなりません。これは環境保護のチェック項目です。どこに建てるかということですが、自分の所有地であり、外部に悪臭が漏れ出ず、誰からも苦情を言われなければ、好きな場所に建てることができます
あの事故池は緊急用プールとは違うのですか? 容量の大きさとかはどうやって計算するの?
事故池とは緊急用の池で、その設置容量は通常の処理水量や上流での停止時間に基づいて算出することができる。 例えば停電事故が発生した場合、特に復旧時間が分からないときです。これは、無限に大きな汚水遮水槽を設置することはできないため、最短時間で上流企業に停止を通知することを要求するのです。つまり、これらの要因を総合的に考慮し、適切な容積を設定するのです。(参考用)。
GB50483-2009「化学工業建設プロジェクトの環境保護設計規範」では、事故緊急対応用池の容量の算出方法が定められており、その容量は、事故が発生した装置の容量、事故時の消火用水量、そして緊急対応用池に流入する可能性のある降水量といった要因を総合的に考慮して決定される。 一般的な新築、拡張、改築、技術改良の建設プロジェクトにおいて、緊急時用事故水槽の容量は次の式によって算出する。 V事故水池=(V1+V2+V雨)—V3
ここで:(V1+V2+V雨)maxは、緊急時の事故による廃水の最大計算量(m3)です; V1は、最大容量の機器(装置)またはタンクの物質貯蔵量(m3)です; V2とは、装置エリアやタンクエリアで火災や爆発、漏洩が発生した場合に必要となる最大の消火用水量であり、火災を消すために必要な水量と、隣接する機器やタンク(最低3基)を保護するためのスプリンクラーの使用水量(m3)を含みます。この値は、GB50016、GB50160、GB50074などの関連規定に基づいて決定されます; V雨とは、事故が発生した際にその廃水収集システムに流入する可能性のある、その地域の最大降水量であり、GB50014の関連規定に従って決定される; V3とは、事故廃水収集システムの装置やタンクエリアの囲い壁、防火堤内の有効容積(m3)と、事故廃水排出用パイプラインの容量(m3)との合計値です。