安全弁の出口側に負圧を接続できますか?

2019-11-02View Original

Thread Content

質問ですが、エバポレータの安全弁の出口側に負圧システムを接続することは可能でしょうか?蒸発器の正圧は0.4MPa、凝縮器は-70Kpaです。安全弁が作動した後、媒体が凝縮器内で凝縮されるようにしたいです。通じるかな?負圧は安全弁の調整圧力に影響を与えますか?
Reply #22019-11-02
安全弁では完全な漏れ防止は保証できず、あなたの安全弁は頻繁に作動していますか?工程管理の面から解決策を講じるべきだ。安全弁が作動することを普通の状態だと考えてしまえば、事故は間近だろう。
Reply #32019-11-03
頻繁にジャンプしない。エバポレーターの過圧を防ぐためだけです。蒸発器の媒体は可燃性かつ爆発性がある。
Reply #42019-11-03
どうしてもこのように使う場合は、スタート圧力を再設定するべきです。通常の大気圧下での数値に対するジャンプ数値を向上させる。ここに問題があります。つまり、このような設定は負圧値を一定に保つためのもので、もしそれがなくなると過圧になっても警報が鳴らず、事故が発生するのです。また、安全弁の前に圧力計がなければ、真空状態になってしまいます。 最も重要なのは、安全弁が作動するのは事故時の緊急的な圧力解放手段であり、短期間で処理されるべきで、長時間開いたままにして減圧弁として使用してはならないということです。 このような要求がある場合は、安全弁の前に自己調節式バルブを設置し、その圧力を安全弁の作動圧力よりわずかに低く調整するのが最も合理的です。参考までに。
Reply #52019-11-03
才能があって会社のお金を節約できるのは良いことだが、問題を起こしてはいけない
Reply #62019-11-04
そうすると、どのような潜在的な危険があるでしょうか
Reply #72019-11-26
もう少し費用をかけてプリロード式の安全弁を使えば、設定圧力に影響はありません
Reply #82019-11-26
負圧は安全弁に影響を与えるはずで、通常、安全弁はバネによって作動圧力が設定されている。 リスクは確かに多いですが、それ以上に産業の状況に基づいて分析する必要があります;極端な状況で安全弁が作動した後に復帰しなかった場合、真空システムにはどのような異常が生じるのでしょうか? このような操作は推奨されません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.