皆さん、こんにちは。破片弁と安全弁を直列に接続し、破片弁を安全弁の上流側に配置する場合、破片弁の背圧はどのように考えればよいでしょうか?安全弁の背圧と同じにするべきか、それとも大気圧にすべきか?
Reply #22019-11-06
私の理解では、並列に設定されています。デザインを行うのでなければ、説明書に規定されている安全弁の設定圧力に従って校正し、元の破片の仕様に基づいて購入し、勝手に変更してはならない。一度出してしまえば、根拠が必要になる。破片には規格の表示があります。
Reply #32019-12-31
大気圧を使うのは間違いだ。直列接続の際、安全弁の設定圧力は定格破壊圧力よりも高くなければならない。背圧は確実に大気圧よりも高い
Reply #42020-10-16
破片弁と安全弁を直列に接続する場合、破片弁と安全弁の間は通気させ、空間内の圧力を維持する必要があります。これは、温度変化によって背圧が変動し、それが原因で破壊圧力が不正確になるのを防ぐためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.