液面差だけで、どうやってプールの流量を制御するのか?!

2019-11-17View Original

Thread Content

大きな水槽で、水位によってのみ外に水を排出するもので、始めは水位が高いため、流量は確実に多くなる。 現在、バルブで流量を制御するようにした。 バルブはどのように制御することで流量を一定に保つことができるのか? PLCでバルブの開度を段階的に制御する必要がありますか? もっと簡単な方法はありますか? ご指導をお願いします!
Reply #22019-11-17
オーバーフロー口を増やせば、水は他の場所に流れないよね
Reply #32019-11-17
プールの底付近に穴を開け、パイプを挿入し、上向きに曲げて、液面が最も高くなる位置に設定します。 原理は、水位がオーバーフロー管の入口に達すると、排出できるというものです。管の直径が大きいため、流量による制限はほとんどありません。 プールの外側にある配管は、最高水位より低い高さであれば、自由に処分して構いません。
Reply #42019-11-17
液面が絶えず下がり、推進力が次第に減少する中、流量はどうして一定なのか?!
Reply #52019-11-18
議論しやすいように、流れの図を送っていただけるとありがたいです。 もし問題が、水槽からの供給流量を安定させることであるなら、流体の推進力を制御し、バルブ前の圧力変化に応じて取り出し量を安定させる必要があります。空気圧式調節弁を設置するのが良いでしょう。流量がそれほど多くなく、弁の前の圧力が高い場合は、自力式調節弁による調節も検討できます。参考までに。
Reply #62019-11-21
流量計、PLC(簡易PLCまたはその他の制御盤)、制御弁(ポジショナ付き)の3つが必要で、バネやその他の自己力による制御ではダメのようです
Reply #72019-11-21
パイプ内の流量は2つの要因によって決まります:1. パイプの両端の圧力差; 2. 管路抵抗。 配管の抵抗が一定の場合(バルブの開度が変わらない)、配管の両端の圧力差(バルブ前の液面の変化)が生じると流量は変化し、一定には保てない。圧力差が変化したときに流量を一定に保つためには、配管の抵抗を変える必要があり、つまりバルブの開度を変えなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.