液化ガスボンベタンクとそれに属するポンプ室の間隔とは、どこからどこまでを指すのでしょうか?球形タンクの水平投影上の最も外側の端から計算するのか、それとも実際の球形タンクの最も外側の端から計算するのか?球形タンクはすべて高架になっているため、地面から一定の距離があります。実際の球形タンクの最外縁から計算した距離は、球形タンクの水平投影上の最外縁から計算した距離よりも大きくなる。
Reply #22019-11-26
通常、総平面図に記載されている間隔寸法は平面寸法、つまり投影面の間隔寸法です。図面上の間隔寸法が規定の防火間隔以上であれば問題ありません。図面上の間隔が規定の防火間隔よりも小さい場合、実際の空間上の距離が規定の間隔を満たしていても、図面審査では規格に適合しないとみなされます。
Reply #32019-11-26
上の意見に同意しますが、石規の表4.1.10および4.1.11には、貯蔵タンクの外壁計算であることが明確に記載されています;これにはリスクがある。もしタンクをもう少し高くして、下にポンプを設置すれば規格に適合します;明らかに不適切です!
Reply #42019-11-27
この投稿は、2019年11月27日11時41分に飛鳥skyによって最終的に編集されました。GB 50160-2008の表4.2.12で定められている距離と、5.3.5の第1項で定められている距離が矛盾しています。もしそれがタンク群専用のポンプエリアである場合、5.3.5の規定に従って配置すべきではないでしょうか?また、表4.2.12におけるタンクエリアの甲・乙ポンプ(室)とは、工場全体にサービスを提供するポンプ(室)のことでしょうか?そうでなければ規定が矛盾してしまいますよ!例えば、4.2.12によればポンプと球形タンク(1000立方)の距離は30メートルであり、5.3.5によれば15メートルです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.