異なる液体や異なる形態のタンク間の防火間隔は、この表に定められた最大値よりも小さくてはならない。意味がわかりません。どなたか例を挙げて説明していただけませんか!例えば、甲種タンク(100m3、d2m)と丙種タンク(150m3、d1.4)がある場合、安全距離はどれくらいでしょうか?
Reply #22019-12-17
GB50016、表4.2.2、注2(異なる液体の場合は、最大値を採用する)
Reply #32019-12-17
甲類は0.75Dの間隔で計算すると、2mの0.75倍で1.5mとなり、丙類は0.4Dの間隔で計算すると、1.4mの0.4倍で0.56mとなる。したがって、甲類タンクと丙類タンクの間隔は1.5m以上(大きい方を採用)でなければならない
Reply #42019-12-24
投稿者は建築規制の図面を調べてみることをお勧めします!図に例がありますよ!
Reply #52019-12-25
GB50016zhongで検索
Reply #62019-12-31
最も厳格に考えれば、間違いなく距離が遠ければ遠いほど安全だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.