気化炉の圧力制御

2019-12-27View Original

Thread Content

気化炉の圧力制御はどのように実現されているのか、圧力調節弁はどの位置に取り付けられているのか?
Reply #22019-12-27
関連するPID図面はありませんか?そこには詳しい説明があるはずです!
Reply #32019-12-27
通常、後方のカーボンクリーニングタワーでは、一方の端がカーボンクリーニングタワーに接続され、もう一方の端がファイアーポートに接続されており、過圧時には自動的にファイアーポートから排出される
Reply #42020-01-02
洗浄塔の後ろには圧力調整装置があり、圧力が高くなった場合は2本の配管を通じてファーンアウトすることができ、圧力が低くなった場合は合成ガス出口の調整弁で圧力を調整できる
Reply #52020-01-04
いくつかの段階に分けましょう。洗浄塔の出口では圧力を調整でき、変換器の入力側でも1回調整可能、出力側でも1回調整可能、浄化装置の出力側でも1回調整可能です。合成圧縮機の入力側も1回調整します。最終段階として、合成圧縮機の入力側の圧力が必要に応じて、順番に調整することも、分割して調整することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.