皆さん、こんにちは。冷媒の主管からいくつかの支管が分岐し、それぞれ反応釜のジャケットに接続されて釜の冷却が行われますが、どうすれば温度を正確に制御できるのでしょうか?もし釜の温度と冷媒の流量を制御する場合、1本の支管を変更しても他の支路に影響は出るのか。また、冷媒の熱伝達には時間がかかるため、制御が十分に正確に行えないのではないか
Reply #22020-01-02
熱交換には遅れがあり、冷媒の量を増やしてもしばらくしてから変化の傾向が現れるため、経験に基づいて調整する必要がある。精度が十分であればうまく制御できる。主管路の圧力が安定していれば、1つの管路の流量の変化が他の管路に与える影響は大きくない。もし流路が変わるたびに主管路の圧力が変動すれば、制御が非常に難しくなります
Reply #32020-01-02
熱交換はすべて遅れるので、フィードフォワードなどの制御手法を組み合わせて、アルゴリズムもいくつか加えましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.