メタノール貯蔵タンクの入口配管に切断弁を設置するが、ポンプの入口配管に設置してもよいか

2020-01-03View Original

Thread Content

メタノールタンクの入口配管に遮断弁を設置するが、プロジェクトは改修工事でありプランプの手前に既に遠隔操作式の遮断弁があるため、プランプの入口配管に設置してもよいか。タンクの入口配管用遮断弁は一般的に根元部分に設置されるが、プランプの手前に設置することは可能か
Reply #22020-01-03
連鎖でバルブを閉じてポンプを停止させる必要があり、そうしないとポンプが空転して損傷する
Reply #32020-01-03
まず、この遮断弁が設計された目的をはっきりさせなければなりません。この種の遮断弁は一般的に火災時に使用され、物質の流れを遮断するものです。バルブを閉じるとポンプも連動して停止し、またバルブは通常風によって開き、事故時にのみ閉じるため、タンクの底部または塔の底部に設置しなければなりません
Reply #42020-01-03
タンクの根元には遮断弁を設置する必要があり、通常は2つです。メタノールは甲種火災危険物であり、危険性が高いため、事故を防ぎタンク内の媒体が大量に漏れ出るのを防ぐためには、タンクの底部に二重のバルブを設置するのが最も安全である。
Reply #52020-01-07
安全性の観点から、タンクの入口と出口にはいずれも緊急遮断弁が必要であり、火災時にはすぐに閉じることで、火災がそのままタンク内に入るのを防ぎます
Reply #62020-01-16
ダメです。必ずタンクの根元に設置しなければなりません。この遮断弁は事故時に対応するためのもので、ポンプの前に取り付けるとかえって他の安全上のリスクが増えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.