埋設タンク間隔

2020-01-06View Original

Thread Content

圧力タンクは地中に埋めることができますか?埋設タンク間の間隔はどのように設定するか?
Reply #22020-01-07
いいですよ、問題ありません。距離は0.8Oメートルくらいのようです。規格を確認してみてください
Reply #32020-01-07
圧力タンクは地中に埋められていない。地中に埋設された固定式タンク同士の間隔については、「建築物の防火設計規範」(2018年版)(GB 50016-2014)の第4.2.2条を参照のこと
Reply #42020-01-08
建規4.2.2、横型タンクによると、当社のものは横型なので0.8と記載しています
Reply #52020-01-09
圧力タンクはなぜ地中に埋めることができないのか、規格上の要件はあるのか
Reply #62020-01-10
地中に埋めることができ、埋設後の防火間隔を縮小できる。当社の液化石油ガスタンクは、「液化石油ガス供給設備設計規範」に従って設計されています。すべて関連する設計規格がある
Reply #72020-01-13
私が知っている一般的な地中貯蔵タンクは、石油タンクと液化プロパンガスタンクだけですが、これら二つは一方が常圧タンクで、もう一方が加圧タンクです。地中に埋設される液化石油ガスタンクは、GB 51142に準拠して建設する。でも、地中に埋めた圧力タンクの定期的な点検はかなり面倒そうだね。定期的に土や砂を掘り起こさないといけないの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.