閉ループ循環における揚程の要求

2020-02-12View Original

Thread Content

専門家にお伺いします。閉ループ循環温水システムで、流量は変わらずに揚程がやや低い循環ポンプに交換すると、循環に影響はありますか?以前のトラフィックは保証できますか?
Reply #22020-02-12
複数台の場合、少し問題があります;起動時の要件が1台分である場合
Reply #32020-02-12
配管+調節弁による全圧損失はポンプの揚程と一致し、閉ループシステムの流量は定格流量となる。 低揚程ポンプに交換すると、配管の抵抗損失が変わらないため、流量は減少します。 回路に温度制御バルブTVがある場合、開度が大きくなると圧力降下は小さくなり、その圧力降下を利用して低下した揚程を補償し、動作点の流量に合わせます。
Reply #42020-02-22
元のポンプは大馬力で小仕事をするものだったのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.