埋設された給排水および消火用配管の壁厚計算?

2020-02-27View Original

Thread Content

専門家の皆様、質問があります。給排水および消火用の地下配管において、壁厚を計算する際の根拠は何でしょうか?工業用パイプの式ですか?やはり長距離パイプライン、石油パイプラインの計算式ですか?やはり給排水工学の手引きにある式ですか? 私たちには工場プロジェクトがあり、新疆で、地中2.2メートルです。DN300とDN400の2本の管には、それぞれ8mmと9mmの厚さが採用されましたが、会社の関係者は厚すぎるとして薄くするよう求めています。 合理的な計算根拠が見つからないので、CPEや第8病院、中国石化のいくつかのプロジェクト等級表を参照しましたが、彼らもほぼ同じ壁厚を採用していました。 皆さんは、地中に埋設する消火用や循環水用の配管の肉厚をどのように決めているのでしょうか???
Reply #22020-02-27
埋設される配管には壁厚に具体的な要求はなく、主に圧力、媒体、腐食余裕度など、プロセス自体の要件が重視されます。
Reply #32020-02-27
圧力配管設計のチュートリアルがあり、全国圧力配管設計承認担当者向けの研修教材もある。また、「石油化学圧力配管設計マニュアル」のプロセス設計部分にもこの計算式が記載されており、腐食余裕量なども加えなければならない。それから関連する規格も確認してみてください。規格の名前は思い出せませんが、調べてみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.