Thread Content

皆様にお願いがあります。私たちの工場に、貯蔵タンクから作業場までホウ酸水素カリウムの配管を新たに設置しようとしています。ホウ酸水素カリウムの濃度は30%です。この場合、どのようなバルブや液面計、安全装置が必要で、どのように取り付ければよいのでしょうか
Reply #22020-03-02
1、タンクエリアの貯槽には液面計が設置されていますか?
Reply #32020-03-02
ご質問の内容がはっきりと書かれていません。1、タンクエリアの貯槽には液面計が設置されているか? 2、工場には予備の緩衝貯蔵タンクが設置されているか?タンクを設置する場合は、液面計および液面計のアラームを追加し、プロセス計装の安全性のレベルに応じて必要なアラームや連動機能を設定する必要があります。3、タンクエリアから供給される過酸化水素は、水位差を利用していますか? 4、タンクエリアから来た過酸化水素はポンプで工場内に送り込まれているか?
5、過酸化水素のタンクエリアに安定剤が追加されたか? 6、安定剤がなく過酸化水素を送入するとタンク内圧力が上昇するため、安全弁やトーチ、または排出装置を設置する必要がある。
7、材質は304以上が望ましく、SCH80が最適だが、状況に応じてSCH40でも構わない。8、液面制御には、タンク上部に差圧式液面センサーを追加し、高低のリミットを設定する。差圧式で送液する場合は、この追加されたLV番号のバルブを、送り込まれるFV番号のバルブに接続する。ポンプを使用する場合は、LV番号のバルブを用いてポンプの起動信号を接続するか、またはLG/LTを使って前段の送信を制御し、FV形式であれポンプの切り替えであれどちらでも構いません。ご提示いただいた問題文の詳細度に応じて設計を追加するだけなので、ここは難しくありません。
Reply #42020-03-02
もし工程の危険度が高い場合は、送液配管に切断弁を追加することをお勧めします;工程状況による;私が出会いましたので、ご指摘をお願いいたします。
Reply #52020-03-02
缶の場合、規定により2種類の液面計を設置する必要があり、1つは現地型、もう1つは遠隔操作機能付きで、遠隔側はDCSに接続してポンプと連動し、液面計はルートバルブに取り付けられる。タンクの容量と圧力は、選定における鍵となります。上部の安全弁の排出口から回収タンクに導入し、詳細は関連資料を参照のこと

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.