メタノールの地下貯蔵タンクに窒素シールを設置する必要はあるか

2020-03-19View Original

Thread Content

小さなプロジェクトで、メタノールを貯蔵するための50立方メートルの横型メタノール貯蔵タンクが2基あり、地中に埋設されています。この2基の地中タンクに窒素封入を行う必要があるのでしょうか?行うべきかどうか、またその根拠となる規格は何でしょうか?どなたか達人の方、助けてください!
Reply #22020-03-19
必要です。メタノールの発火点は11℃であり、揮発しやすいため危険性が高い。貯蔵タンクには窒素自動調節弁、呼吸弁、破壊板を設置し、接続されている配管には静電気バイパス、静電気アース、防爆ツールおよび静電気放電柱を備える。また、可燃性ガス検知警報器も必要である。Sh3047-93「石油化学企業の職業安全衛生設計規範」の第5.1.16条によれば、メタノール、酢酸ビニル、酢酸メチル、アセトアルデヒドの貯蔵タンクには窒素封入装置を設置しなければならず、その排気ガスは水洗処理を行う必要がある。
Reply #32020-03-19
現在、ガソリンの場合は地下タンクの設置が許可されていません。これは環境保護当局によって禁止されているからです。あなた方のメタノールタンクも同様にしない方が良いでしょう。窒素封入は必須です
Reply #42020-03-19
石油化学規則では、窒素シールの設置が義務付けられている
Reply #52020-03-20
SH/T 3007-2014:窒素を注入して封止し、排出ガスを回収する必要があり、消火用安全弁も設置する必要がある
Reply #62020-03-26
二重防護タンクで可能、二重構造で漏れた可燃性ガスを検出

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.