HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCSシステム内の高報低報は何に基づいて決まるのですか?経験ですか?

2020-03-30View Original

Thread Content

DCSシステム内の高報低報は何に基づいて決まるのですか?経験ですか? 例えば、通常の液面は40~60%で、30%で低警報、70%で高警報が発報されます
Reply #22020-03-30
安全または製造工程の要件により定められる
Reply #32020-03-30
関連する規定がなく、工程や安全性が適合していればよいのでしょうか?
Reply #42020-03-31
可燃性・有毒物検知器の設定を参考にできます。反応パラメータの場合は、原料の特性と反応条件を考慮して設定します。一般的に、反応の臨界値を超えた場合を高警報とし、反応の臨界値を15%または20%超えた場合(安全な臨界値を超えていない場合)を超高警報とします。
Reply #52020-03-31
工程の要件によって決まります。例えば、40%未満の場合は給料が必要で、30%未満になるとポンプを停止しなければならず、70%を超えると給料を停止しなければなりません。それ以上になると給料の連鎖に問題が生じる可能性があります。これらはすべて工程で定められるものです
Reply #62020-03-31
要件があるでしょう。設定できない範囲はかなり広く、警報が発報されてから何時間以内に対応しなければならないという規定があるようです
Reply #72020-04-02
工程技術の要件か、それとも安全性を考慮するか
Reply #82020-04-03
プロセスでは、操作およびインターロックの要件に基づいて液位の実際の警報位置(液位高さ)が設定され、計器はトランスミッターの測定範囲に基づいて%を算出します。
Reply #92020-04-04
操作パラメータの許容変動範囲

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.