乙種装置と制御室の間隔

2020-04-01View Original

Thread Content

:現在、このような問題に直面しており、専門家の皆様にご相談したいと思います。ある化学プロジェクトは精密化学プロジェクトに該当し、液態アンモニアを使用するため乙種設備がありますが、確実に石油化学プロジェクトではありません。1.制御室においてGB50779-2012の適用が必要でしょうか? 2. 装置から制御室までの距離は約90メートルあり、さらに制御室側には乙種装置に向けて防火壁が設置されていますが、この方法は妥当でしょうか? 3.HG/T20508-2014の要求に従い、爆発の危険がある化学プラントにおいては、制御室や現場制御室は耐爆構造で設計されなければならない。制御室の四方の壁すべてに耐爆壁を設置する必要があるのか、それとも危険な側面のみに耐爆構造を施せばよいのか。
Reply #22020-08-03
この投稿は最後にgoldliyangによって2020-8-5 16:36に編集されました。こんにちは、当社は防爆改修設計を専門としています
Reply #32020-08-04
この投稿は最後にgoldliyangによって2020-8-5 16:36に編集されました。必要であればご連絡ください
Reply #42022-10-13
爆発の影響分析を行い、制御室が爆発の影響範囲内にあるかどうかを確認しましょう。もしそうであれば、関連する規定に従って耐爆設計を行う必要があるでしょう;もし設置されていなければ、火災や爆発に対する面に防火壁を設け、間隔が規定を満たしていればよい;(実際に経験して、専門家もこの論理を認めている。なぜなら、90メートルの間隔は確実に規格を満たしているからだ。次に問題となるのは爆発の影響範囲だ)
Reply #52022-10-13
爆発による衝撃波は9000Pa未満であるべきで、乙種建築物の場合は、他の甲種・乙種建築物から10の距離があれば十分であり、消防・防火規定が定められている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.