HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

漏れ試験と気密試験の違いについて教えてください

2020-04-02View Original

Thread Content

インターネットで調べたところ、多くの人がそれらは包含関係にあると言っていましたが、HG 20231-2014化学工業建設プロジェクトの試運転規格の2.0.12「プロセスシステムの気密性試験」は、冷間試運転の活動内容の一つです。つまり、実際の工程材料を導入する前に、プロジェクト装置の工程システム内に特定の試験媒体を導入する。6.2.3 3. 試運転範囲内の機器および配管システムの内部処理と漏れ試験がすべて合格した後でなければ、システムの模擬運転を行うことはできない。これら2つの手順を分析すると、漏れ試験と気密性試験は同じものではない
Reply #22020-04-02
漏れ試験とは、ガスを媒体として設計圧力下で、発泡剤、発色剤、ガス分子検出器、またはその他の専用の手段などを用いて、配管システム内の漏れ箇所を調べる試験のことです。
Reply #32020-04-02
極度に危険な媒体、高リスクな媒体、および可燃性媒体を輸送する配管は、必ず漏れ試験を行わなければならない。 漏れ試験は圧力試験に合格した後に行うべきで、試験媒体には空気を用いるのが適している。 漏れ試験圧力は設計圧力である。 漏れ試験は試運転と同時に行うことができる。 漏れ試験では、段階的にゆっくりと圧力を上げていき、試験圧力に達した後、10分間圧力を維持した状態で、中性発泡剤を塗布して巡回検査を行う。漏れ試験の重点は、バルブのシール部、フランジやねじ接続部、排気弁、排出用バルブ、排水弁など、すべてのシール箇所に漏れがないかを確認することである。
Reply #42020-04-02
気密性試験とは、圧力容器の漏れを防ぐために、ガスを加圧媒体として行う密閉性試験の一種です。これは、内部にある媒体の毒性が極めて高く、甚大な危険を伴う、または設計上わずかな漏れも許されない圧力容器に対して、必ず気密性試験を行わなければならないものである。気密性試験は、液圧試験に合格した後にのみ行うことができる。気圧試験に合格した容器は、一般的に気密性試験を省略できるか、または設計図面の規定に従う。気密試験に使用するガスは、気圧試験の要求と同じである。
Reply #52020-04-02
気密性試験と気圧試験は異なります。まず、その目的は異なり、気密性試験は圧力容器の気密性を検査するもので、気圧試験は圧力容器の耐圧強度を検査するものです。次に、試験圧力が異なり、気密性試験の圧力は容器の設計圧力であり、気圧試験の圧力は設計圧力の1.15倍です。 私たちの日常生活にある多くの製品は気密性試験が必要で、北京では主に航空宇宙環境信頼性・検査センターがあります;梓恺環境信頼性および電磁両立性試験センター;航空宇宙第3研究院第3部、無線機工場、各レベルの特殊機器検査所などが対応できる。 CJJ33-2005によれば、気密性試験には空気を使用することが望ましく、試験圧力は以下の要件を満たす必要がある。1. 設計圧力が5 kPa未満の場合、試験圧力は20 kPaとする。 2. 設計圧力が5 kPa以上の場合、試験圧力は設計圧力の1.15倍でなければならず、かつ0.1 MPa未満であってはならない。 3. 試験時の昇圧速度は速すぎてはならない。設計圧力が0.8Mpaを超える配管の試験圧力をかける際、圧力をゆっくりと試験圧力の30%および60%まで上げたら、それぞれ圧力の上昇を止めて30分間圧力を安定させ、システムに異常がないかを確認する。異常がなければ、引き続き圧力を上げる。管内圧力が気密試験圧力に達したら、温度と圧力が安定するのを待って記録を開始する。 4. 完密性試験における定圧保持時間は24時間とし、1時間ごとに少なくとも1回記録を取る。修正圧力降下が133 Pa未満の場合を合格とする。修正圧力降下は次の式で求める:⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5) ここで:——修正圧力降下(Pa); H1、H2 —— 試験開始時および終了時の圧力計の読み値(Pa); B1、B2 —— 試験開始時および終了時の気圧計の読み値(Pa); t1、t2 —— 試験開始時および終了時の管内媒体温度(℃)。 5. 気密試験を受けていないすべての機器、計器、配管部品は、気密試験に合格した後に元の位置に戻し、次に設計圧力でシステムの圧力を上げる。その際、発泡剤を使用して機器、計器、配管部品およびそれらと配管との接続部を検査し、漏れがないことをもって合格とする。
Reply #62020-04-02
一つは密封性能の検査で、もう一つは強度性能の検査です
Reply #72020-04-03
やはり、漏れ試験と気密試験の違いが分からなかった
Reply #82020-04-03
もう一度お伺いしますが、気密性は強度で、漏れ性はシール性ということでしょうか。これら2つの試験には関係がありますか?高圧で危険な媒体を扱う圧力容器では、2つの試験の両方を行う必要がありますか?
Reply #92020-04-03
上の方の先生方、ありがとうございます。この問題の答えは見つけましたので、簡単に説明します。詳細はHG 20231-2014の条文解説6.6.1をご覧ください。漏れ試験とは、配管の建設作業において施工品質を検証するための手段であり、設置後の配管に漏れがないかを確認することを目的としています。気密試験とは、熱運転の前に、全ての装置や配管、計器などを含むプロセスシステム全体の気密性を確認するために行われる試験です。これら二つは同じものでも代替しあうものでもありません。前者は建設者の業務範囲であり、後者は運用者の業務範囲です
Reply #102020-04-03
漏れ試験は総称であり、鋼製化学工業用容器の場合、漏れ試験には気密性試験、アンモニア検出試験、ハロゲン検出試験、ヘリウム検出試験が含まれる。詳細はHG/T 20584-2011「鋼製化学工業用容器製造技術規定」の11.3節「漏れ試験」の要求事項を参照のこと。そこでは、極めて危険な媒体を収容する場合には漏れ試験を実施する必要があると規定されている。
Reply #112020-04-06
ありがとうございます。20231はこの名詞に対する解釈が少し違うようですが、あなたのおっしゃる方が正しいと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.