水素を大気に直接排出する際の要件は何ですか?

2020-04-13View Original

Thread Content

水素を大気に直接排出する際の要件は何ですか? 例えば、排出量や高さ?
Reply #22020-04-13
この投稿は、2020年4月13日09:29にzhanyl628によって最終的に編集されました。「水素ステーションの設計基準」には以下のような規定がありますので、参考にしてください!12.0.9 水素ガスの排出管には、消火装置を設置しなければならない。消火器は管口に設置すべきである。放空管の設置は、次の規定に適合しなければならない:1 屋外に導くものとし、放空管の開口部は屋根の軒先より1m高く設置する;2 雨雪の侵入や異物による詰まりを防ぐ措置が必要;3 圧力が0.1 MPaを超える場合、消火器の後ろにある配管はステンレス管を使用しなければならない。
Reply #32020-04-13
ええ、それはわかります。つまり、排出量に何か制限や上限があるかどうかということですね
Reply #42020-04-13
何らかの要件があるはずで、例えば風速が速すぎて静電気の接地が不十分だと火災が発生する可能性があります。 高所には避雷装置が必要である。 流量が過大で周囲に拡散した後も爆発範囲内にある場合は、高くする必要がある
Reply #52020-04-13
水素は汚染物質ではありませんが、エネルギー源です。したがって、排出限度値の要件はない。大気放出において、安全性の観点から、放出速度は温度、圧力、管内の媒体、配管材料などの要因によって決まります。圧力がそれほど高くない場合(例えば0.1~3.0MPa)では、炭素鋼の場合は15m/s、ステンレス鋼の場合は25m/sとすると安全な範囲に収まります。
Reply #62020-04-13
短期試験ではPSAを作動させたくない。尾部には水素ガスが多く含まれており、そのガスをそのまま大気中に放出するが、量が少し多い。流速には問題ない。空気が集まってしまうリスクがないか考えているが、そうした要件があるのか分からない
Reply #72020-04-13
消火装置が必要で、窒素や蒸気による緊急洗浄も必要だろう
Reply #82020-04-13
水素は軽いガスなので、空気が溜まるリスクはありません!
Reply #92020-04-14
室内試験装置 工期が短く、リサイクルのコストパフォーマンスが低い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.