防爆設計について、例えばExdIICT4等級の場合、関連するすべての電気計器がこれを満たす必要があるのでしょうか?

2020-04-14View Original

Thread Content

防爆設計について、例えばExdIICT4等級の場合、関連するすべての電気計器がこれを満たす必要があるのでしょうか? やはり火花が発生する可能性のある場所だけに防爆設計が必要で、火花が発生しない場所には必要ないのでしょうか?
Reply #22020-04-14
防爆等級の定め方は、電気機器の防爆基準と周囲の雰囲気によって決まります。もしその機器が電気機器でなく、または基準で免除される部品や機器に該当する場合は、この防爆等級の規制は必要ありません。 例えば、鉄製の棚や、空気圧式の液面計、バイメタル温度計、一般的なフロート式流量計などは、防爆処理を行う必要は全くありません。 また、スパークが発生する場合は、スパークを発生させるエネルギーの状況に応じて定義され、これが本安防爆の範疇です。ご記載の防爆は隔爆コードであり、本安防爆とは異なります。
Reply #32020-04-14
機器のケーブルを引くものや、内部にバッテリーを搭載しているものは、防爆技術を採用する場合、すべて規格を満たさなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.