HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

可燃性ガス放散配管内の凝縮液を密閉して回収すべきかについて

2020-04-21View Original

Thread Content

安全検査項目において、「石油化学企業設計防火規範」(GB 50160-2008)の第5.5.17条の規定に基づき、可燃性ガス放散管内の凝縮液は密閉して回収しなければならない。当社の主な可燃性ガスには水素やアセチレンガスなどがあり、輸送距離も非常に長いため、一元的な密閉回収を実現するのは容易ではありません。皆さん、海の友よ。密閉型の回収を実現するための良い方法やアドバイスはありますか?また、回収された凝縮液はどのように処理すればよいのでしょうか?
Reply #22020-04-21
切液タンクを増設し、ポンプで加圧して回収する
Reply #32020-04-21
量が安定していれば、ボイラーを作って蒸気を出したりとか、エネルギー変換して廃物を宝物に変えることも考えられますよね!
Reply #42020-04-21
集収タンクを増設し、全ての低点に配管を追加して密閉回収を行い、圧力差を動力として利用することも検討できる
Reply #52020-04-23
沿道にいくつかの凝縮油タンクを設置し、軽汚油ポンプで軽汚油パイプライン内へ送る量を増やす
Reply #62020-04-23
一般的に、放散管がトーチに接続される前に設置されるのが油水分離タンクで、その目的は放散管内の凝縮液を回収することです。分離タンクの排出管には液封が設けられています。
Reply #72020-04-26
低点に液包を設置し、定期的に液体を排出することで凝縮液の発生を防げます。また、凝縮液が生じないように、ヒーターを使用することも検討できます
Reply #82020-04-26
恐れ入りますが、水素やアセチレンの凝縮液を見たことがある方はいらっしゃいますか。:L メタン水素を主成分とする燃料ガスパイプライン内の液体状の粘性の高いオリゴマーは、配管系の最低点から排出すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.