リントリクロライドの火災危険性は丙A類です!

2020-04-22View Original

Thread Content

この投稿は最終的にshiworkstationによって2020年4月22日11時10分に編集されました。「精密化学工業企業の工程設計における防火基準」(GB 51283-2020)の74ページによると、リントリクロライドの火災危険性は丙A類です! これはおかしいでしょう?みんなはどう思いますか?
Reply #22020-06-24
上の人、冗談でしょう。水に触ると激しく分解して大量の熱と濃い煙が発生し、爆発することもある。たぶん50016の甲4だろう。彼がそう書いているのなら、プロジェクトの実情に応じて実行すべきだ。結局、精密化学工業では量自体が少ないのが前提だからな。もちろん倉庫は別だが
Reply #32022-09-03
甲4は無理がある。明確に水に触れると可燃性ガスが発生し、それが引き金となって燃焼や爆発を起こすと書かれているが、実際には可燃性ガスの原因は、放出された酸が金属と反応して生成される水素ガスの可能性が高い。丙A類も建築規則上では該当しない。ただし、規格を作るのは誰か次第で、まるで誰の地位が高いかで物事が決まるようなもので、馬鹿げている。
Reply #42022-09-05
ネットにはこう書かれていて、真偽がわからない。「リン酸トリクロリドは重要な無機塩工業製品で、無色の液体。密度は1.574g/cm3(21℃)、融点は-112℃、沸点は75.5℃で、可燃性がある。水と反応すると亜リン酸(H3PO3)と塩化水素が生成され、有機物と接触すると発火する。」この投稿を見る限り、設計院でも疑問を抱いているようだ。https://wenda.guidechem.com/question/detail603639.html
Reply #52022-09-10
精密規格は丙類に分類されました。何か事故があったことを覚えています。元々は不燃性ですが、水と接触すると酸を生成し、さらに金属と接触すると水素ガスが発生して爆発するため、規格を定める際にそのように分類されたのでしょうか?具体的には規範の作成担当者に聞く必要があります。建築規則の分類によると、矛盾があるのではないでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.